подскажите, пожалуйста, при каких условиях применяют тори/лестницы/стремянки, а при каких инвентарные леса. Вертится в голове 4м внутри помещения и 8м снаружи, но где такое написано!
спасибо!
Спасибо за ответ, но я уже тех. часть вдоль и поперек, сверху-вниз.
Р20-6-1 - инвентарные леса - нет условий при которых они применяются.
Р17-13-2 - установление щитков световых (сами работы выполняемые с лесов) - в тех части указано, что : Нормами передбачено витрати ресурсів на виконання робіт з дробин-сремянок та помостів.
Это говорит о том, что эти работы не выполняются с лесов при любых условиях??? Я немогу добиться от подрядчика, что они называют лесами. Они их повсюду с собой возят и используют при любом случае. Мне надо узнать когда ими целесообразно пользоваться, а когда нет. Подрядчик считает только стоимость труда на сборку разборку.
Anna777 написал(а):
леса целесообразно применять, если невозможно выполнить работы с лестниц, стремянок и подмостей...обычно это при высоте более 4м...
Всем спасибо, я нашла!!!!
Действительно это есть не в каждой расценке. то что было моими "эротическими фантазиями" описано в Тех. части к следующей расценки, а именно - Р13-32-3 - устройство облицовки!!!!!