28-04-2024 07:57
Техподдержка в Viber


Техподдержка АВК⁩


Группа поддерживается напрямую разработчикам
Мини-чат
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

[off] 24.04.2024
По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?

[off] 24.04.2024
имхо, 0,4 ближе к 0,38, чем к 6 но лучше посовещаться с мастером.

[off] 24.04.2024
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя

[off] 20.04.2024
Добрий день. Будь ласка, в кого є зразок кошторису на ремонт внутрішніх сан.-тех. систем у будинках? Скиньте, будь ласка на ivane.mkl@gmail.co
m

[off] 19.04.2024
п. 5.31 Настанови "за динамічної договірної ціни —не враховується."


ИCC
Информационно-справочная система Зодчий
Нормативная база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Ганна - 24.04.2024 Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 9...
Любовь - \"Какую расценку применить при демонтаже утепления фасада пенопластом t= 50 мм\"
Олег - Потрібна допомога з вирішення питання по демонтажу утеплення фасаду, якщо взяти пряму розцінку на монтаж КБ15-78-1 з к.0,8 відповідно до норми, то ...
Просмотр темы
» Для начинающих » Первые шаги
Тут был(и) 1 Гостей
 Распечатать тему
Покраска декоративного забора
S_Flash
Подскажите, какую расценку применить на покраску металических решетчатых секций декоративного забора и какой расход краски брать? Заранее благодарен
Оценить сообщение
 
cherepizza
если новое стр-во, то Е15-172-4 (площадь по верикальной проекции с коэф. -тех. часть п.1.2.4.16), аналогично в ремонтном сборнике. Расход краски - в расценке
Оценить сообщение
 
Lur
А если ремонтные, то Р12-55-4, аналогично расход краски в расценке
Оценить сообщение
 
S_Flash
А коэф. ко всем ресурсам, или к трудозатратам?
Оценить сообщение
 
cherepizza
Читайте внимательно указанный пункт тех. части. Это коэффициент к объему. Если у вас площадь забора например 10мх1,5м = 15м2 и забор из "простой решетки из рельефа с заполнением 20%......." то площадь покраски берете 15м2х0,5=7,5м2, если "средней сложности с заполнением 30%....", то коєффициент 1 - покраски 15м2.
Оценить сообщение
 
S_Flash
Спасибо за четкие разъяснения )))
Оценить сообщение
 
Перейти на форум:

Подобные темы
Темы Форум Ответов Последние сообщения
Латексная покраска Прочие вопросы 1 March 29 2007 08:35
Покраска известь-вапно Проблемы и решения 3 September 10 2008 10:45
Покраска Консультации 6 May 27 2009 10:29
прибыль покраска телевизионной антенны Прибыль 1 February 16 2011 20:46
Устройство забора обшитым металопрофилем Проблемы и решения 7 July 27 2011 14:19
покраска пирса над водой Проблемы и решения 2 August 22 2011 09:23
Ремонт и покраска деревянных лавок Проблемы и решения 20 September 30 2011 13:09
Покраска надземных газопроводов на высоте Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 3 April 29 2012 14:21
Покраска фасадов Первые шаги 3 May 04 2012 21:38
Покраска ХВ-100 е13-21-6 Консультации 23 September 10 2012 17:05
Авторизация
Логин

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Навигация
Статьи
Правила сайта
Обратная связь
Сметные программы
Заказать смету
АС-4
C=>C=>C=>С
Разное
Внимание!!! Курсы!!!
Новости
Архив новостей
Сейчас на сайте
Гостей: 19

Пользователей: 0

Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050

Посмотреть >>>
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем) АС4 Сметный программный комплекс. Кондиционеры