Доброго дня! Виникло питання по нормуванню кількості виходу матеріалів в м3 при демонтажу стін,стяжки підлоги і таке інше.Прошу підказати чи є з цього приводу нормативні документи.
По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя
Подскажите пожалуйста, я для бюджета считаю смету на проект и на монтаж пожарной сигнализации. На исходящих чертежай я вижу в штампе, что это капитальный ремонт. Помогите разобраться, как считать ПИР по сборнику 70 для кап. ремонта или как для нового строительства? Или мне нужно выяснит была ли у них ранее система сигнализации и является ли это модернизация системы, и тогда это будет 70 сборник, или система устанавливается впервые и можно использовать сборник 60? Кто нибудь сталкивался с таким?
Если проектная документация выполнена как капитальный ремонт, то можно смело осмечивать, как кап. ремонт. Само название кап. ремонт уже подразумевает, что система сигнализации у них сущ. и ее надо модернизировать.:)
спсбо. Теперь ищу инфу какие применять административные и прибыль , по какому сборнику брать прокладку кабеля в коробе по Е? или по Р? И где этот кап ремонт взялся на мою голову
Если название кап. ремонт, то прокладка берется тоже по ремонтнику. Это, если бы был просто ремонт, то заказчик мог потребовать монтаж выполнить в Е, а демонтаж по Р. Прибыль 2,71 по строительству, а административные 1,23