По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя
Добрый день уважаемый форум. Возник такой вопрос сейчас изготавливаем армокаркасы для ростверков. Рабочая арматура диаметром 18мм, а монтажная 8 мм. Каркасы вяжутся. Так вот как считается тоннаж 8мм+18мм и забивается в расценку ЕД6-64-16 или делится на две расценки для арматуры 8мм и 18мм? Из гладкой 8мм делаются также хомуты. ставить ли это отдельной позицией или нет?
и вопрос №2 Для монтажа этого каркаса нужны были фиксаторы пластиковые высотой 100м. В продаже не нашли пришлось изготавливать из полиэтиленовой трубы.Материалы предоставляет заказчик а мы выполнили работы. Как это изготовление отразить в АВК?
Спасибо за Ваше внимание жду совет.
Изменил(а) ksilit, July 09 2010 14:01
конечно делить по диаметрам всю арматуру и хомуты тоже...
странно что фиксаторы не нашли))... сделайте калькуляцию на изготовление их из трубки, хотя это такая мелочь, написали бы в форму фиксаторы, а потом списали трубку по акту переработки...
Gagarin_84 написал(а):
По арматуре понятно) большое спасибо
По фиксаторам такой вопрос возник потому что 2 человека ими занималось почти два дня)
Сколько они заработали? Гривен 400 максимум. А сколько сэкономили на фиксаторах? Посчитайте разницу, может не стоит заморачиваться с калькуляцией, а сделать как написала Анна.