По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя
Хотілося б лише до попередньої поради додати : 1ребро 140А-0,31екм=0,164кВт; РД-0,275екм=0,14кВТ ;
ребристі труби м : 1.0м -0,77кВТ
1.5 м-1,164кВТ
2.0-1,552 кВт Радіатори "Корідер" 1ребро товщ80мм-0,149кВт
-"- товщ97мм-0,169кВт
Эквивалентный квадратный метр ( экм) - площадь поверхности нагрева отопительного прибора, отдающая 506 Вт ( 495 ккал / ч) тепла при разности средних температур теплоносителя и воздуха 64 5 С. Количество пропускаемой через прибор воды составляет 17 4 кг / ( ч-экм), при этом теплоноситель в прибор подается по схеме сверху - вниз.
Спасибо за советы. У меня стальные плоские радиаторы, есть на них спецификация с их техническими характеристиками, я начал их вводить в киловаттах, но получается бред. За установку радиатора размером 300х400 я получу 17 грн с НДС. А согласовывали мы смету коммерческую в екселе, и с нормальными ценами. Просто отчитываться заказчик требует в АВК, они не придираются к расценкам, но в случае с радиаторами получается полная бредятина.
еще вариант, в вашем случае - песня. Н2=5,10 или сколько нужно.
пример из жизни: р20-43-1 с Н2=20 называется "Декоративная укладка мусора" - использовал при осмечивании декораций к фильму "В субботу".
В коммерческих обьектах - все творчество - в рамках грамотности службы заказчика(если есть таковая)