[On-Line консультация]Любовь - \"Какую расценку применить при демонтаже утепления фасада пенопластом t= 50 мм\" Олег - Потрібна допомога з вирішення питання по демонтажу утеплення фасаду, якщо взяти пряму розцінку на монтаж КБ15-78-1 з к.0,8 відповідно до норми, то ... Анатолій - Вихідні дані:
Влаштування віконних блоків (27,78т)/100м.кв./14,54(одиниць по 100м.кв.)
Як перевести в м. кв. в кошторисі, КБ9-44-(1,2,3)?
Просмотр темы |
Тут был(и) 1 Гостей
шпаклевка стен и потолков по сетке
|
sahalin |
Опубликовано December 19 2015 04:20
|
ученик
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 16.11.15
|
правильно ли применение нормы РН12-46-4 при шпатлевке по сетке |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
wezunchik |
Опубликовано February 25 2016 14:28
|
сметчик
Сообщений: 65
Зарегистрирован: 18.09.12
|
я применяю РН11-54-1, тоже кто подскажет правильно ли |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
kolisnyk |
Опубликовано February 25 2016 14:35
|
сметчик
Сообщений: 246
Зарегистрирован: 29.06.10
|
Е34-58-1(2) Оклеювання стін, стель склосіткою
ЕН15-182-4(5,6,7) Шпаклювання стін, стель шпаклівкою
При ремонті коеф. 1,15.... Також не забувайте про поправочні коефіцієнти до товщини шпаклювання ЕН15-182-6(7) |