По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя
Помогите определиться с выбором нормы. Новое строительство. Объект - песколовка. В грунт устанавливаются жб кольца, а затем монтируется бункер. В проекте НЕТ указаний по антикорозийной защите мет. и жб конструкций. Вопросы:
1. Мет. конструкции. Состав работ - очистка+обеспыливание+грунтовка (чем?)+покраска( чем?)+кол-во слоев(сколько?)
2. Жб. конструкции. вероятно Е8-4-7( наружная сторона)+внутренняя часть (чем?)
Сэр Гетеро, не расстраивайтесь вы так...)))
по мет.конструкциям : Е13-44-7 (ручная), Е13-44-6 (мех); Е13-44-9, Е13-45-2, окраска грунтовкой и затем краской смотрите в ЕН15. Ну а вот сколько слоев - это нужно уточнить у проектанта все-таки.
Вы бы видели проект !Поставлю вопрос по другому. Песколовка служит для приема отведенной с поверхности площадки дождевой воды. Вопрос: какую грунтовку применить ГФ или ХС или ФЛ. Какую краску? Или не парится взять ГФ+ПФ, смета то инвесторская?