Доброго дня. ЗВВ 10% від прямих програма АВК-5.3.11.1. рахує неточно, із завищенням. Наприклад, на 118 тис прямих ЗВВ більші на 60 коп., на 391 тис вже на 4 грн . більше, ніж треба. Як це виправити?
Дорогие сметчики подскажите как быть, применила расценку Р12-7-2 для покраски стен, окозалось что по расценке расход намного меньше чем по факту, что делать????
Да действительно работы выполняються валиком. Могу ли я расход краски поставить в соответствии с расходом указанным на банке и внести в расценку, (но это бюджетные деньги.)
По опыту: краски должно хватить. Если же нет, то для бюджета обязательно оформляется акт, подписанный заказчиком, подрядчиком и технадзором, в котором указывается причина превышения нормативного расхода материала, согласованный расход (приложить этикетку или сертификат) и заканчивается акт фразой "даний акт складено для врахування витрат підрядника в актах віконаних робіт"