Добрий день!Підкажіть будь ласка,чи є роз'яснення до правомірного застосування зменшуючих коефіцієнтів, таких як К2=04 та К5=04, у нормах РЕКНУ у випадку виконання робіт частково або в меншому обсязі
Дд!Учасник в пропозиції по демаркуванню розмітки використав розцінку ДБ3-8-4(улаштуванн я розмітки)із коеф 0,44.Чим це регулюється,підкаж іть будь ласка!
У меня такой вопрос по поводу E9-45-1
В техчасти написано что в стоимости учтены:
улаштування інвентарних помостів,драбин,настилів, колисок та інших пристроів
Как Вы думаете леса сюда входят? Ведь они не пристрої не подмостья,не лестницы и не настилы?
я думаю леса там не упоминаются по той причине, что при монтаже металлоконструкций они не используются. технологически очень хлопотно и неэкономично для обеспечения доступа монтажника на высоту 10-15 городить леса. проще его туда краном в люльке доставить или соорудить подмость какую-то, котору легко можно передвинуь в другое место. Леса они больше для отделки подходят. Но если вы выаполняете работу с помощью лесов. то учитывать их нужно отдельно.
Я учла отдельно, но заказчик не пропускает, у меня леса внутренние,в проеме обычной кровли стеклянная крыша монтируется , изнутри на высоту 2 этажей леса городятся , я учитывала не горизонтальную проекцию на высоту а рабочую площадку сверху.
принципиальное отличие лесов от подмостей в том что их нужно долго собирать,А с подмостями, лесницами, люльками и пр. таких проблем нет (они готовы, установил, закрепил и работай спокойно). площадь лесов большая? если заказчик упертый и лесов мало, то фиг с ними. на другом заработаете ))