25-11-2024 12:53
Техпідтримка в Viber


Техпідтримка АВК⁩


Група підтримується безпосередньо розробниками
btm-left.pngbtm-right.png
Міні-чат
Для участі в міні-чаті Ви повинні авторизуватися

[off] 25.11.2024
Вітаю. підкажіть що таке в АВК "тип будови С"? В оновленні 3.9.3 Для типу С можна витягти технічну специфікацію у вихідних документах

[off] 21.11.2024
Підкажіть, будь ласка, рівень кошторисної заробітної плати в Одесі на 2024 рік

[off] 15.11.2024
fazan, дякую!

[off] 15.11.2024

[off] 15.11.2024
Доброго. Хтось може поділитись файлом оновлення 3,9,0->3,9,1 ?

btm-left.pngbtm-right.png
ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
btm-left.pngbtm-right.png
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е
btm-left.pngbtm-right.png




[On-Line консультация]
Сергій - Як вивисти в АВК розгорнутий розрахунок №1 Заробітня плата та інші супутні витрати? для податкової
Мария - Доброго дня. Хтось може підказати середньомісячну тривалість робочого часу з 10.11.24 року?
Артем - Доборого дня. підскажіть. державна установа, ремонт на 4му поверсі, як врахувати підіймання матеріалів на 4й поверх робочими?
Перегляд теми
» Питання та відповіді » Электрика
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
расценки
Alexn
Здравствуйте, подскажите пожалуйста (ремонт, ремонт) Расценка М8-472-10 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 м2 открыто по строительным основаниям, из материалов используется только провод сечением 6мм2, машины и механизмы не используються, скажите можно ли заменить данную расценку на М8-472-8 по составу вроде похож, и дешевле???
Оценить сообщение
 
Alexn
И вообще можно ли применять сборники М если проводится текущий ремонт
Оценить сообщение
 
Олег Венгрин
так техчасть же есть. к каждому сборнику.
Оценить сообщение
 
нат77
Добрый день!
Помогите разобраться!
Прокладка кабельной линии: монтаж кабеля по М8-141-..., муфт по М8-165-.... В тех.части п.1.2. сказано: в нормах предусмотрено подключение жил кабелей и проводов.
Вопрос: должны провести подключение КЛ (по взятым нормам) или включать дополнительные нормы на подключение в ТП?
Спасибо.
Оценить сообщение
 
diler
Здравствуйте!
Раньше расценивал подключение сетевого насоса (отопление) U=380В по М8-574-1 (Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение жилы до 10 мм2). Если убрать машины и материалы, то чистой работы выходит: 4 жилы * 3,38 = 13,52 грн. "Маловато будет" (из мультика).
ВОПРОС: Нет ли какой нибудь расценки подорожче? Поиск результатов не дал.
Оценить сообщение
 
АБорис
diler написал(а):
Здравствуйте!
Раньше расценивал подключение сетевого насоса (отопление) U=380В по М8-574-1 (Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение жилы до 10 мм2). Если убрать машины и материалы, то чистой работы выходит: 4 жилы * 3,38 = 13,52 грн. "Маловато будет" (из мультика).
ВОПРОС: Нет ли какой нибудь расценки подорожче? Поиск результатов не дал.

Для современных насосов обычно использую расценки из магнитных пускателей.
Оценить сообщение
 
J_Franz
для полного разъяснения всем как нужно правильно расценивать работы связанные электричеством, предлагаю выкладывать нормативы на самые распространённые работы, ведь у таких специалистов как ув. Марина и АБорис должно же быть чё-то?
с уважением
Оценить сообщение
 
АБорис
Для толкового разговора, необходимо знать конкретние характеристики и параметры електрооборудования. Для начала проще почитать технологию и задать вопросы по ней тут: http://www.ruscable.ru/interactive/forum/
или тут: http://electricalschool.info/
Оценить сообщение
 
Ludmila M
Добрый день. Подскажите какую применить расценку при монтаже оборудования.
работа -"Заведення та закріплення контрольних кабелів діаметром до 10 мм2, до 20 мм2, до 25 мм2, до 30мм2,в шкафах та щитах". М11-169-1, м8-147-1 или другую
Оценить сообщение
 
dasha_soul
А что это за расценка "Заведення та закріплення контрольних кабелів...."?

М11-169-1 - для проводов, которыми соединены технические средства автоматизации, датчики, различные диспетчерские приспособления, средства телемеханики.
м8-144-1 - имхо, больше всего подходит для контрольных кабелей. Просто присоединение, ничего лишнего.
м8-574-1 - провода и кабели с оконцеванием. Это, например, если контрольный кабель с ОРУ заходит в ОПУ и заводится в шкафы или щиты(релейные шкафы, например).

А вообще большинство расценок на монтаж какого-либо обоудование уже содержит в составе работ присоединение проводов и кабелей. Просто внимательно прочтите состав работ на монтаж
Оценить сообщение
 
АБорис
Ludmila M написал(а):
Добрый день. Подскажите какую применить расценку при монтаже оборудования.
работа -"Заведення та закріплення контрольних кабелів діаметром до 10 мм2, до 20 мм2, до 25 мм2, до 30мм2,в шкафах та щитах". М11-169-1, м8-147-1 или другую

Посмотрите в сборнике М39 как вариант М39-56-111 при готовой закладке, для более точной расценки необходимо знать марки РУ.
Оценить сообщение
 
Ludmila M
А что это за расценка "Заведення та закріплення контрольних кабелів...."?

эта работа которую надо расценить.Я остановлюсь на расценке м8-574-1.
dasha_soul спасибо за ответ
Оценить сообщение
 
Ludmila M
АБорис, спасибо за участие , сборник м 39 не подходит
Оценить сообщение
 
ezhina
Подскажите, пожалуйста,
Розбирання системи електроживлення
включаются такие работы:
-знімання передніх панелей
-знімання верхньої кришки
-знімання внутрішньої захисної панелі
-розбирання акумуляторних касет
-відкручування гвинтів
Какие нормы можно применить, или может это все можно взять одной нормой?Smile
Оценить сообщение
 
АБорис
Ludmila M написал(а):
АБорис, спасибо за участие , сборник м 39 не подходит

А причём м8-574-1 к контрольному кабелю 3
Оценить сообщение
 
dasha_soul
АБорис, а что вас в расценке м8-574-1 смущает?
Расположена она в разделе "Низковольтные комплектные устрйства" - а это и есть, например, ОПУ на подстанции, где стоят щиты и шкафы управления, РЗА и тд. К этим шкафам тянут контрольные кабели (иногда и силовые конечно). Вот эти кабели разводятся и подключаются данной расценкой.
Конечно, в ресурсах нужно удалить бортовую машину и кран. И материалы можно отредактировать. Реально там необходимо только наконечники и бирки маркировочные.

У нас заказчики м39 не воспринимают. И не обосновывают. Просто - нет м39 3
Оценить сообщение
 
Понка
Добрый день!
Подскажите, добрые люди...
Прокладка кабеля ВВГ в коробе для подземной укладки ЗЕКАН 4..
Как проложить этот самый короб, если он из ПВХ, вес 1 м - 5,5 кг?
Кабель разного сечения, от 3х1,5 до 5х16... На некоторых участках лотка - по 33 кабеля...
Пы.сы. Расценивать укладку кабеля не приходилось вообще...Frown










Есть только два способа прожить жизнь. Первый - будто чудес не существует. Второй - будто кругом одни чудеса.
Альберт Эйнштейн
Оценить сообщение
 
dasha_soul
Понка,
Разрабатываете грунт, например, Е1-164-х, если вручную.
Прокадываете короб, например, М8-396-х. В расценке удатяете краны, гидроподьемник, сварку, электроды. Или М8-153-х, тут в ресурсах почти все машины и материалы нужно удалить, а то они для металлических коробов. А ПВХ коробов в М8 нету.
Кабель прокладываете М8-148-х в зависимости от веса кабеля. Количество - ставите всю длину кабеля, так и учтете, что на некоторых участках по 33 кабеля. В этой расценке в ресурсах удалите листы свинцовые (они для кабеля 10 кВ и выше).
Засыпаете траншею, например, Е1-166-х.
Оценить сообщение
 
Понка
Ой, спасибо большое!!!
И еще один вопрос:
М8-142-1 - устройство постели при одном кабеле в траншее.
М8-142-2 - добавлять к расценке...
Правильно ли я понимаю, что нужно коэффициент Н14 корректировать?
Т.е. если кабелей у меня 5, то в расценке М8-142-2 я ставлю Н14=4?
Только у меня объемы возрастают, а в деньгах не повышается...










Есть только два способа прожить жизнь. Первый - будто чудес не существует. Второй - будто кругом одни чудеса.
Альберт Эйнштейн
Оценить сообщение
 
dasha_soul
Я бы поставила так:
Например, у вас 5 кабелей лежат на 100 м трассы. Тогда:
М8-142-1 - 100м
М8-142-2 - 4х100=400м.
Хотя если в расценке М8-142-2 ставить Н14=4, выйдет тоже самое.
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

btm-left.pngbtm-right.png
Подобные темы
Теми Форум Відповідей Останні повідомлення
Расценки на геодезические работы Прочие вопросы 2 January 09 2007 14:17
Состав работ расценки Е9-50-4 Консультации 3 May 30 2008 12:37
Пользовательские расценки Консультации 5 November 28 2008 19:11
Расценки на автоматику Перші кроки 1 December 05 2008 13:08
Тендер, индивидуальные расценки Проблемы и решения 1 April 01 2009 10:17
Расценки на автомобильные дороги и мосты Консультации 2 June 24 2009 11:11
Правильность использования расценки на монтаж ВЛ-6-10 и 0,4 кВ Консультации 7 October 21 2009 16:24
Пересчет расценки Консультации 1 November 01 2009 12:43
Расценки на новые технологии Обсуждение расценок для НСИ пользователя 31 January 28 2010 08:53
Применение расценки Перші кроки 16 March 23 2010 18:03
btm-left.pngbtm-right.png
Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
btm-left.pngbtm-right.png
Навігація
bullet.gif Статті
bullet.gif Правила сайту
bullet.gif Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
bullet.gif Замовити кошторис
bullet.gif C=>C=>C=>С
Різне
bullet.gif Увага!!! Курси!
bullet.gif Новини
bullet.gif Архів новин
btm-left.pngbtm-right.png
Зараз на сайті
bullet.gif Гостей: 41

bullet.gif Користувачів: 0

bullet.gif Всього користувачів: 25,412
bullet.gif Новий користувач: kabash7

Подивитись >>>
btm-left.pngbtm-right.png
224,128,216 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.38 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)