Общестроительные работы
|
Tatushka |
Опубліковано September 29 2011 11:29
|
ученик
Повідомлень: 48
Зареєстровано: 17.08.11
|
Нужно осметить шпатлевку стен (для бюджета). Где-то раньше читала какая толщина шпатлевки заложена в расценку Е15-183-1, а сейчас найти не могу (. Подскажите, пожалуйста, какая?
И еще вопросик, в эту расценку входит старт и финиш?
СПАСИБО! |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Tatushka |
Опубліковано September 29 2011 11:35
|
ученик
Повідомлень: 48
Зареєстровано: 17.08.11
|
Или мне нужно к трудозатратам поставить К=2, а в материалы добавить финишн шпаклевку? И тогда соответстенно грунт? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
iraira |
Опубліковано September 29 2011 11:38
|
сметчик
Повідомлень: 272
Зареєстровано: 23.05.11
|
Если шпаклюете 2 раз шпакл. Церезит Е15-183-1 грунтовка и шпаклевка старт 1 мм + Е15-183-3 шпаклевка финиш |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Tatushka |
Опубліковано September 29 2011 11:47
|
ученик
Повідомлень: 48
Зареєстровано: 17.08.11
|
Спасибо.
А если мне прораб указал что шпакл старт и финиш, но толщ не указал, значит по 1 мм каждой?
Заранее благодарю.
И если вопрос глупый, заранее прошу прощения.
|
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Tatushka |
Опубліковано September 29 2011 11:54
|
ученик
Повідомлень: 48
Зареєстровано: 17.08.11
|
Еще вопрос по-ходу созрел:
В Е15-183-3 стоит расход шпатлевки 180кг на 100м2, а я знаю, что расход финиша меньше (110кг) и наверное же и бюджет это кроме меня знает. Как быть? Изменять расход? Или оставить 180кг/100м2 ??? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
iraira |
Опубліковано September 29 2011 11:58
|
сметчик
Повідомлень: 272
Зареєстровано: 23.05.11
|
Есть расценка шпаклевки Ветонит, там рачход 120 кг на 100м2 . А насчет 1мм , насколько я знаю, то по технологии , а если толще накладывают за один раз , то потом трещины по шпаклевки появляються. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Tatushka |
Опубліковано September 29 2011 11:59
|
ученик
Повідомлень: 48
Зареєстровано: 17.08.11
|
А может шпатлевать Церезитом а брать расценки Ветонит?
А расценка Ветонит вроде как дешевле... |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
iraira |
Опубліковано September 29 2011 12:04
|
сметчик
Повідомлень: 272
Зареєстровано: 23.05.11
|
Может у Вас ремонт, берите Р11-60-.... там оговорено "типа Ветонит" |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Tatushka |
Опубліковано September 29 2011 12:08
|
ученик
Повідомлень: 48
Зареєстровано: 17.08.11
|
та не, не ремонт. Строительство.
Все-равно СПАСИБО! |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Tatushka |
Опубліковано September 29 2011 12:31
|
ученик
Повідомлень: 48
Зареєстровано: 17.08.11
|
Шлифовка выбоин на потолке - расценка Е11-15-7 не логична? А какая тогда?: |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Wanderer |
Опубліковано September 29 2011 12:55
|
ветеран
Повідомлень: 1215
Зареєстровано: 16.11.10
|
Не логична. Выбоины зачем шлифуете? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
iraira |
Опубліковано September 29 2011 13:07
|
сметчик
Повідомлень: 272
Зареєстровано: 23.05.11
|
Е11 это полы, если выбоины то это углубления , Е15-64-2, если это наплавления бетона после устройства монолитного перекрытия (между щитами опалубки) то применяли Е11-15-7, но это был не бюджет, хотя шлифовать полы легче. чем потолок, согласуйте. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Tatushka |
Опубліковано September 29 2011 13:10
|
ученик
Повідомлень: 48
Зареєстровано: 17.08.11
|
Конечно полы легче....
Большое спасибо за информацию.
Жизнь нужно прожить так, чтобы как пример для воспитания внуков она вообще не годилась! |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Anna777 |
Опубліковано September 29 2011 13:17
|
профи
Повідомлень: 2092
Зареєстровано: 16.02.09
|
iraira, если это наплывы бетона после устройства монолитного перекрытия, то такие недоделки должен устранять БЕСПЛАТНО тот подрядчик, который делает монолит, есть же СНИП, допуски по бетонным работам (знаю, потому что монолитом занимаемся давно)
вы просто лихо развели заказчика на такую работу, куда только технадзор смотрит?)))
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Wanderer |
Опубліковано September 29 2011 13:27
|
ветеран
Повідомлень: 1215
Зареєстровано: 16.11.10
|
А если это сборные конструкции и надо подготовить под покраску- тогда Е15-69 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
iraira |
Опубліковано September 29 2011 13:27
|
сметчик
Повідомлень: 272
Зареєстровано: 23.05.11
|
Когда отвечала на вопрос еще раз пересмотрела нормы ЕД и в составе работ есть только разравнивание открытых бетонных поверхностей. А бетон все равно находит щелочки. когда сняли опалубку то наплывы были до 1 см. и нанимали специально рабочих, купили шлифовочные машины и ребята в специальных масках шлифовали, пыль и до офиса доходила. А насчет развода заказчика, мы и заказчик и подрядчик, так что если наняли людей , что бы поверхность была гладкой и легче потом шпакливать, то и затраты отображали в КБ2. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
iraira |
Опубліковано September 29 2011 13:33
|
сметчик
Повідомлень: 272
Зареєстровано: 23.05.11
|
Кстате забыла сказать, считали по затратам в чел.час, то площадь шлифования брали не полностью потолок, а длину шва (стыки опалубки) умнож. на ширину шлифовки, сейчас точно не помню, на месте смотрели. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Tatushka |
Опубліковано September 29 2011 13:40
|
ученик
Повідомлень: 48
Зареєстровано: 17.08.11
|
У меня так и есть работа в пм.
Жизнь нужно прожить так, чтобы как пример для воспитания внуков она вообще не годилась! |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Anna777 |
Опубліковано September 29 2011 13:49
|
профи
Повідомлень: 2092
Зареєстровано: 16.02.09
|
iraira, значит плохая опалубка, криво установлена, качество выполнения работ еще никто не отменял!! читайте СНИП "Несущие и ограждающие конструкции", там все допуски при бетонных работах расписаны!
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
iraira |
Опубліковано September 29 2011 14:06
|
сметчик
Повідомлень: 272
Зареєстровано: 23.05.11
|
Читай не читай , я не начальник стройки, а инженер сметчик и делюсь опытом как выходили из сложившейся ситуации. Опалубка покупалась новая, но строили 15 эт жилдом три секции, каждая секция площадью 400м2 (1 єтаж) То за три года строительства может и опалубка подкачала. А бетон гад не хочет по СНИПам и щелки находит. а жильцам надо качество, гладкая поверхность, и важен результат конечній, а люди работу сделали и им надо платить, кстати стоимость жилплощади от этого не увеличилась. То я не пойму Вы что заставили бы людей безплатно шлифовать. |
Оценить сообщение |
|
|
|