Демонтаж водонапорной башни
|
dimond7 |
Опубліковано October 07 2011 10:42
|
сметчик
Повідомлень: 149
Зареєстровано: 07.04.10
|
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста сделать смету на демонтаж водонапорной башни облицованной кирпичем? может ктото уже делал такое?
такие работы:
1. демонтаж ж/б перекрытия на высоте 30 м
2. демонтаж оголовка башни на высоте 30 м
3. Розборка кладки стен от 30 м вниз
4. демонтаж трубы башни
5. Демонтаж мелких металоконструкций башни
Подскажите расценки на эти работы, может стоит одну применять на металоконструкии?Я просто боюсь ошибиться.
Стройка бюджет
Змінено: dimond7, October 07 2011 12:47 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
АВК |
Опубліковано October 07 2011 12:51
|
профи
Повідомлень: 2000
Зареєстровано: 22.07.08
|
А стройка бюджет не хочет раскошеливаться на проектную документацию?
Не перестаю удивляться, в какой замечательной стране живем!
Выполнять данные работы без проекта = самоубийство. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
dimond7 |
Опубліковано October 07 2011 12:56
|
сметчик
Повідомлень: 149
Зареєстровано: 07.04.10
|
Да я понимаю. Кто может подсказать какие расценки можно применить хотябы, и какие коеф. которые применяються на высоту? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
qwerty |
Опубліковано October 07 2011 12:57
|
опытный сметчик
Повідомлень: 611
Зареєстровано: 13.01.07
|
Включать в Проект Т-60 Минобороны не даст(военная тайна все-таки)
а способ оч хороший и смета в 4 позиции всего
Alex |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
АВК |
Опубліковано October 07 2011 13:01
|
профи
Повідомлень: 2000
Зареєстровано: 22.07.08
|
А вы понимаете, КАК вы будете выполнять эти работы (технологию, какими механизмами)?
Берите расценки из Е46 или Р. Читайте техчасти, указания по применению.
Я так понимаю, Вам надо быстро?
Покойный Ян Арлазоров говорил: перемножаю шестизначные числа на восьмизначные в уме. Вам надо ТОЧНО или БЫСТРО? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
dimond7 |
Опубліковано October 07 2011 13:24
|
сметчик
Повідомлень: 149
Зареєстровано: 07.04.10
|
Нам нужно правильно, чтобы бюджет пропустил это!
qwerty, если в 4 позиции то подскажите какие? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
dimond7 |
Опубліковано October 07 2011 14:57
|
сметчик
Повідомлень: 149
Зареєстровано: 07.04.10
|
Правильно ли я принял расценки на это все?
Е46-34-4
Е46-19-1
Е46-35-2
Е8-35-3
С какими коеф эти работы на высоту 30 м можно применить? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Anna777 |
Опубліковано October 07 2011 15:58
|
профи
Повідомлень: 2092
Зареєстровано: 16.02.09
|
dimond7, а вы техчасть Е46 почитайте сначала, а потом вопросы про высоту задавайте!!
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
dimond7 |
Опубліковано October 07 2011 16:29
|
сметчик
Повідомлень: 149
Зареєстровано: 07.04.10
|
Да я читал, в техчасти пишет что применяються "Риштування" Но я же имею право еще помимо этого применить коеф на стесненные условия?
З.Ы. А сразу подсказать неможно чтоли?Может я чтото и не понял.Скажите как правильно сделать просто. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
АВК |
Опубліковано October 07 2011 19:24
|
профи
Повідомлень: 2000
Зареєстровано: 22.07.08
|
Да поймите Вы, чтобы получить правильный ответ, надо правильно сформулировать условия задачи. Разложить по полочкам согласно проекта, ППР.
А то мы Вам тут насоветуем. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
dimond7 |
Опубліковано October 07 2011 20:10
|
сметчик
Повідомлень: 149
Зареєстровано: 07.04.10
|
Вот условие задачи:
1. Стройка бюджет
2. Нужно демонтировать водонапорную башню обложеную кирпичем
3.Высота башни 30 м.
4.Внутри башни лесниться по спирали наверх, на самом верху ж/б перекрытие.
5.Нужно это все разбирать сразу, тоисть разбираем 0,5 м кладки, потом срезаем 0,5 м башни резаком.
6.Для приема кирпича нужен кран, который будет держать какойто типа поддон для кирпича ( чтобы не скидывать кирпич с 30 м)
Как это все правильно оформить с коефициентами?Расценки вроди уже нашел, предоставлены выше!
Помогите пожалуйста! |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Светлая |
Опубліковано March 02 2018 16:11
|
сметчик
Повідомлень: 120
Зареєстровано: 24.01.17
|
Коллеги, у кого был опыт - демонтаж старой и монтаж новой металлической конструкции водонапорной башни , бюджет. Заказчик настаивает на дефектном акте.Проходило ли? И вообще такое возможно?? Причем разбирается даже участок фундамента.Мне надо поставить свою печать сметчика. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Светлая |
Опубліковано March 02 2018 20:17
|
сметчик
Повідомлень: 120
Зареєстровано: 24.01.17
|
Спасибо за предложение,завтра ,можно,я Вам позвоню.?
Моя эксперт сегодня отказала принимать по дефектному :( |