Нет, ви плутаєте акт обстеження і ДА. ДБН А.2.2-3:2014 8.4 - об'єми робіт в ДА мають бути. цим документом ви підміняєте розробку повної ПД. питання те саме - хто обстежує, планує роботи
дефектування об'єктів. А форма дефектного акту з Настанови - це дещо. Вважаю, що перш за все у дефектному акті повинні бути перераховані всі недоліки об'єкту обстеження, а вже потім перелік робіт,
k_3, на мій погляд, кошторисник може підписувати дефектний акт лише у складі комісії, якщо є співробітником підприємства будівлі якої обстежують, або працівником підприємства, якому делегували
k_3, посилання на статтю з підбіркою огляду законодавства щодо дефектних актів https://radnuk.com .ua/voiennyj-stan/ defektnyj-akt-skas uvaly-doslidzhuiem o-rizni-formy-defe ktnoho-akta/
Всем доброй ночи! Подскажите, как поступить, к какой расценке примениться: с экспертизы пришли замечания 1. расценку на прокладку компьютерного кабеля ФТП/ЮТП в коробах М8-148-1 заменить на М8-399-1 "прокладка провода в коробах"...но эта ж расценка такая дешевая, да еще и "провода"...(( 2. расценку на монтаж коммутатора (свитч) м8-184-5 заменить на М11-96-1 "Установка блоков до 5 кг (модулей, коморок, ТЭЗов)"... опять же...это же копейки...(( Подскажите, может кто-то ходил уже в экспертизу с такими работами? к чему лучше примениться, как отстоять?
По первому пункту экспертиза права, в М8-148-1 в составе работ читайте есть и установка и снимание лебедки, поэтому и дороже - промышленные масштабы. А вот расценку М8-184-5 не нашла. Что касаеться М11-96-1 то там работы только по установке , без подключения кабеля. Значит к ней надо брать М11-107-.... "приэднання..."
Tina_d написал:
а такое, как "патч-корды" монтировал кто-то, если да,то по какой расценке? подойдет ли М11-107-1?
Подойдет, всегда беру эту расценку
а якщо патчкорд довжиною 50 м, то теж так берете? по суті це кабель, тільки вже з кінцевими пристроями, тому просто підключення не враховує прокладку та закріплення..... для коротких мабуть підійде ваш варіант
Tina_d написал:
а такое, как "патч-корды" монтировал кто-то, если да,то по какой расценке? подойдет ли М11-107-1?
Подойдет, всегда беру эту расценку
а якщо патчкорд довжиною 50 м, то теж так берете? по суті це кабель, тільки вже з кінцевими пристроями, тому просто підключення не враховує прокладку та закріплення..... для коротких мабуть підійде ваш варіант
Стандартною довжиною патч-кордів є 5 метрів, хоча бачив 20-ти метрові.
Зазвичай в комутаційних шафах застосовують для швидкого монтажу-не потрібно по місцю виготовляти з FTP або UTP.
Вважаю, якщо монтаж кабелю більше 5 метрів в межах двох-трьох шаф то вже не патч-корд, а прокладка кабелю з обробленням кінців, продзвонюванням та вмиканням