[off] 18.04.2025
Нет, ви плутаєте акт обстеження і ДА. ДБН А.2.2-3:2014 8.4 - об'єми робіт в ДА мають бути. цим документом ви підміняєте розробку повної ПД. питання те саме - хто обстежує, планує роботи

[off] 18.04.2025
необхідних для відновлення.

[off] 18.04.2025
дефектування об'єктів. А форма дефектного акту з Настанови - це дещо. Вважаю, що перш за все у дефектному акті повинні бути перераховані всі недоліки об'єкту обстеження, а вже потім перелік робіт,

[off] 18.04.2025
k_3, на мій погляд, кошторисник може підписувати дефектний акт лише у складі комісії, якщо є співробітником підприємства будівлі якої обстежують, або працівником підприємства, якому делегували

[off] 18.04.2025
k_3, посилання на статтю з підбіркою огляду законодавства щодо дефектних актів https://radnuk.com
.ua/voiennyj-stan/
defektnyj-akt-skas
uvaly-doslidzhuiem
o-rizni-formy-defe
ktnoho-akta/

ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Олена - Вітаю! ТОВ перейшло з загальної системи оподаткування на спрощену (3 група - 3%) з ПДВ. Як це правильно відобразити в кошторисах? Блок настойки «ЄП...
Игорь - Скажите пожалуйста, как привести уровень цен на материалы в смете к ценам 2006 (или другого года) в АВК5 (3.10.0)? Благодарю.
Тетяна - Вітаю, скажіть будь ласка, як можна зробити так, щоб при перенесенні будови (кошторисні документи) наприклад створеної в редакції АВК 3.9.3 - в ре...
Перегляд теми
» Розрахункові комплекси » Прочие вопросы
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
строительство ПС
KSE1002
Появилась проблемка. Выполняем работы по строительству новой ПС-110 кВ с ВЛ (КЛ)-110 кВ. Проект прошел экспертизу, согласно которой прибыль составляет - 7,76, админ. - 1,79.
В актах выполненых работ Заказчик согласен пропускать эти показатели только на ЛЕП, на сроительство ПС, на кабель связи и др. не согласен давать, мотивируя тем, что ПС - это объект производственного значения.
В моем понимании ПС - это составляющая магистральных сетей.
Прав ли я? Как доказать это Заказчику?
Оценить сообщение
 
ElenaL
А Вы не пробывали исходить из того что сметная прибыль сейчас определяется по виду строитильства а не по видам работ. И нельзя в одном акте ставить 7,76 а в другом 6,2. А по поводу админ расходов Вы можете взять по тому году Ваши фактические.
Оценить сообщение
 
ksilit
в ДЦ может быть одна стройка и несколько объектов. На каждый объект может быть своя прибыль. По итого прибыль будет дифференцированно считаться. в Актах один объект = один акт
Оценить сообщение
 
KSE1002
ksilit написал(а):
в ДЦ может быть одна стройка и несколько объектов. На каждый объект может быть своя прибыль. По итого прибыль будет дифференцированно считаться. в Актах один объект = один акт

Согласен полностью. Но заказчик не хочет пропускать прибыль 7,76 на строоитеотство ПС (только на ЛЭП), мотивируя это тем, что ПС - это объект производственного значения, а не элемент магистральной сети.
Змінено: ksilit, February 06 2012 14:46
Оценить сообщение
 
ksilit
есть классификатор зданий и сооружений, посмотрите там.
возможно найдете ответ

[spoiler]2214 Магистральные линии электропередачи
Этот класс включает:
- магистральные электрические линии (воздушные и подземные) высокого напряжения или электрические распределительные линии среднего напряжения
Этот класс включает также:
- трансформаторные станции и подстанции, опоры
Этот класс не включает:
- системы освещения дорог
- местные электрические распределительные линии и вспомогательные устройства [/spoiler]
Змінено: ksilit, February 06 2012 14:54
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

Подобные темы
Теми Форум Відповідей Останні повідомлення
Строительство хозспособом Проблемы и решения 2 October 24 2008 09:03
строительство дома Прочие вопросы 2 November 07 2008 12:12
Строительство вагонных электромеханических весов Проблемы и решения 1 January 20 2009 15:51
строительство быстровозводимых ангаров Ищу смету 7 September 25 2009 09:03
Строительство хозспособом Понижающие 13 November 21 2009 16:46
ТУ на строительство частного жил дома Прочие вопросы 14 February 19 2010 08:52
Не шутка. Строительство декораций к фильму !!! Ищу смету 7 March 19 2010 08:29
Ищу смету на строительство детского оздоровительного лагеря Ищу смету 6 March 22 2010 14:12
Монтаж и Строительство!! Проблемы и решения 3 April 19 2010 11:30
Строительство дороги без использования асфальта Обсуждение расценок для НСИ пользователя 3 June 22 2010 15:32
Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
Навігація
Статті
Правила сайту
Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
Різне
Увага!!! Курси!
Новини
Архів новин
Зараз на сайті
Гостей: 14

Користувачів: 0

Всього користувачів: 25,424
Новий користувач: Eduard1308

Подивитись >>>
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)