22-11-2024 21:32
Техпідтримка в Viber


Техпідтримка АВК⁩


Група підтримується безпосередньо розробниками
btm-left.pngbtm-right.png
Міні-чат
Для участі в міні-чаті Ви повинні авторизуватися

[off] 21.11.2024
Підкажіть, будь ласка, рівень кошторисної заробітної плати в Одесі на 2024 рік

[off] 15.11.2024
fazan, дякую!

[off] 15.11.2024

[off] 15.11.2024
Доброго. Хтось може поділитись файлом оновлення 3,9,0->3,9,1 ?

[off] 14.11.2024
ksilit [!] [off] 10.11.2024 Н18 в числовых ДЯКУЮ!!!

btm-left.pngbtm-right.png
ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
btm-left.pngbtm-right.png
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е
btm-left.pngbtm-right.png




[On-Line консультация]
Сергій - Як вивисти в АВК розгорнутий розрахунок №1 Заробітня плата та інші супутні витрати? для податкової
Мария - Доброго дня. Хтось може підказати середньомісячну тривалість робочого часу з 10.11.24 року?
Артем - Доборого дня. підскажіть. державна установа, ремонт на 4му поверсі, як врахувати підіймання матеріалів на 4й поверх робочими?
Перегляд теми
» Питання та відповіді » Консультации
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
Прокладка кабеля
cdtnfljhji
Подскажите пожалуйста. Подрядчик укладывает кабель марки ВВГнгнд сечением от 3х2,5 до 5х25 в коробах и лотках и применяют расценку М8-148-1 «Кабель до 35 кВ в проложенных коробах, масса 1 м до 1 кг» правильный ли их выбор или необходимо применять расценки Е21-13-2 «Прокладка изолированных проводов сечением до 35 мм2 в коробах» или расценку М8-399-1 «Провод, прокладываемый в коробах, суммарное сечение до 6 мм2». Подскажите, где можно прочитать, что при прокладке кабеля можно применять расценки по прокладке проводов.
Оценить сообщение
 
Вит
Сборник 21
Электроосвещение зданий
ДБН Д.2.2-21-99
1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по электроосвещению всех зданий, кроме деревянных.
1.1.2 Нормы не распространяются на уникальные здания, стенды в музеях и выставочных павильонах и на объекты, которые по своему характеру должны быть отнесены к промышленным предприятиям (мастерские, бытовые помещения цехов и т.п.). Электроосвещение на указанных объектах следует нормировать за ДБН Д.2.3-8 "Электротехнические установки".










"... Недоброе таится в мужчинах избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих."
Мессир Воланд
Оценить сообщение
 
Anna777
S_Lisa, ну вот скажите, зачем брать применительные расценки по прокладке провода, если есть прямые расценки для кабеля... к тому же вы неправильно определяетесь по сечению, учитывается суммарное сечение кабеля, если у вас 5х25, то это аж никак не до 35 мм2, это 125 мм2










Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)
Оценить сообщение
 
cdtnfljhji
Anna777 написал(а):
если есть прямые расценки для кабеля...

Но для кабеля, прокладываемого в лотках или коробах расценок нет или я не там ищу. Если знаете прямую расценку подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо
Оценить сообщение
 
Вит
S_Lisa написал(а):
Anna777 написал(а):
если есть прямые расценки для кабеля...

Но для кабеля, прокладываемого в лотках или коробах расценок нет или я не там ищу. Если знаете прямую расценку подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо

М8-402-1










"... Недоброе таится в мужчинах избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих."
Мессир Воланд
Оценить сообщение
 
Anna777
S_Lisa, ну как же нет прямых расценок?
как Вит сказал и еще М8-147-...
Змінено: Anna777, February 21 2012 14:48










Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)
Оценить сообщение
 
cdtnfljhji
Всем СПАСИБОSmile
Оценить сообщение
 
Anna777
S_Lisa, спасибо не булькаетWinkGrin062-q










Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

btm-left.pngbtm-right.png
Подобные темы
Теми Форум Відповідей Останні повідомлення
Разделка кабеля Прочие вопросы 5 June 19 2007 22:10
Прокладка кабеля в траншеях Проектные работы 3 August 20 2008 17:15
Прокладка сетей Проблемы и решения 1 November 10 2008 13:43
кто сталкивался с такой сметой как-бестраншейная прокладка трубопроводов методом прокола или наподоб Перші кроки 5 December 15 2008 11:36
Прокладка телефонии Перші кроки 8 January 21 2009 16:36
Пррокладка кабеля. Прочие вопросы 7 March 12 2009 20:58
Поиск повреждения кабеля... Перші кроки 6 April 23 2009 16:40
Подскажите расценку на монтаж ящика транспозиции кабеля с ОПН 10 кВ Проблемы и решения 13 May 26 2009 15:03
Прокладка кабеля СИП Проблемы и решения 6 August 13 2009 10:53
прозвонка кабеля Консультации 10 December 08 2009 15:58
btm-left.pngbtm-right.png
Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
btm-left.pngbtm-right.png
Навігація
bullet.gif Статті
bullet.gif Правила сайту
bullet.gif Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
bullet.gif Замовити кошторис
bullet.gif C=>C=>C=>С
Різне
bullet.gif Увага!!! Курси!
bullet.gif Новини
bullet.gif Архів новин
btm-left.pngbtm-right.png
Зараз на сайті
bullet.gif Гостей: 58

bullet.gif Користувачів: 1
Валерио

bullet.gif Всього користувачів: 25,412
bullet.gif Новий користувач: kabash7

Подивитись >>>
btm-left.pngbtm-right.png
223,807,812 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.15 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)