25-11-2024 05:45
Техпідтримка в Viber


Техпідтримка АВК⁩


Група підтримується безпосередньо розробниками
btm-left.pngbtm-right.png
Міні-чат
Для участі в міні-чаті Ви повинні авторизуватися

[off] 21.11.2024
Підкажіть, будь ласка, рівень кошторисної заробітної плати в Одесі на 2024 рік

[off] 15.11.2024
fazan, дякую!

[off] 15.11.2024

[off] 15.11.2024
Доброго. Хтось може поділитись файлом оновлення 3,9,0->3,9,1 ?

[off] 14.11.2024
ksilit [!] [off] 10.11.2024 Н18 в числовых ДЯКУЮ!!!

btm-left.pngbtm-right.png
ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
btm-left.pngbtm-right.png
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е
btm-left.pngbtm-right.png




[On-Line консультация]
Сергій - Як вивисти в АВК розгорнутий розрахунок №1 Заробітня плата та інші супутні витрати? для податкової
Мария - Доброго дня. Хтось може підказати середньомісячну тривалість робочого часу з 10.11.24 року?
Артем - Доборого дня. підскажіть. державна установа, ремонт на 4му поверсі, як врахувати підіймання матеріалів на 4й поверх робочими?
Перегляд теми
» Питання та відповіді » Электрика
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
Прокладка кабеля
cdtnfljhji
Добрый день. Возникла проблема, Заказчик утверждает, что при прокладке кабеля в лотках необходимо брать расценки по прокладке провода в лотках расценка Е21-15-n, так как нет прямой расценки и расценки с сборника №8 не пропускает, мотивируя тем, что работы проводятся в здании «Гостиницы» а не в промышленных цехах . Прав ли заказчик?

Очень срочно, спс!
Оценить сообщение
 
ElenaL
Сборник М - для монтажа оборудования. Откройте тех.часть там не цказано что только для промышленых цехов он используется
Оценить сообщение
 
Линок2
тех.часть сборника Е21:
1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по электроосвещению всех зданий, кроме деревянных.

1.1.2 Нормы не распространяются на уникальные здания, стенды в музеях и выставочных павильонах и на объекты, которые по своему характеру должны быть отнесены к промышленным предприятиям (мастерские, бытовые помещения цехов и т.п.). Электроосвещение на указанных объектах следует нормировать за ДБН Д.2.3-8 "Электротехнические установки".

Я не вижу оснований для применения сборника М8.

И разницы в работе по прокладке кабеля / провода нет - ну, так говорят наши монтажники.
И сама разница между кабелем/проводом на соседних ветках тоже обсуждалась неоднократно...
Оценить сообщение
 
Вит
S_Lisa написал(а):
Добрый день. Возникла проблема, Заказчик утверждает, что при прокладке кабеля в лотках необходимо брать расценки по прокладке провода в лотках расценка Е21-15-n, так как нет прямой расценки и расценки с сборника №8 не пропускает, мотивируя тем, что работы проводятся в здании «Гостиницы» а не в промышленных цехах . Прав ли заказчик?

Очень срочно, спс!

Если у Вас уже разводка по точкам - то тут однозначно Е21-14-1 и Е21-15-1(2,3,4,5). Подключение оборудования - берите М-ки










"... Недоброе таится в мужчинах избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих."
Мессир Воланд
Оценить сообщение
 
cdtnfljhji
Линок2 написал(а):
И разницы в работе по прокладке кабеля / провода нет - ну, так говорят наши монтажники.
В сборниках на новое строительство, ремонт и монтаж оборудования учтены расценки, как по монтажу кабеля, так и провода и все-таки хотелось бы получить ответ, в каких случаях правильней было бы брать расценки по прокладке кабеля, а в каких прокладку провода?
Оценить сообщение
 
Anna777
S_Lisa, прочитайте для начала как называется сборник Е21 - "Электроосвещение зданий", уже само название говорит о том, что силовой кабель для подключения оборудования по этому сборнику цениться не может!!! и об этом же написано в техчасти сборника п.1.1.1, так что надо сначала смотреть какой это кабель!!!










Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)
Оценить сообщение
 
Olga2009
Для бюджета прокладываем кабельную линию, но часть кабеля бухтуем. Как лучше показать его в форме? Если просто кабель с указанием "в бухте" не будет ли против заказчик? Может быть кто-то сталкивался... Буду благодарна за совет))
Оценить сообщение
 
Aly
Olga2009 написал(а):
Для бюджета прокладываем кабельную линию, но часть кабеля бухтуем. Как лучше показать его в форме? Если просто кабель с указанием "в бухте" не будет ли против заказчик? Может быть кто-то сталкивался... Буду благодарна за совет))

В актах, материалы не учтенные нормами необходимо процентовать только с монтажем. Остаток материала, по необходимости, продаем заказчику оформив расходную накладную+ счет-фактуру и в акт не включаем.
Змінено: ksilit, May 21 2012 14:19
Оценить сообщение
 
Olga2009
согласна, но продажа - подразумевает передачу материала заказчику, а мы кабель в бухте закапываем в грунт. потом когда его будут прокладывать его раскопают. поэтому как-то не совсем правильным считаю "передавать" по накладным материал.
Оценить сообщение
 
Aly
Olga2009 написал(а):
согласна, но продажа - подразумевает передачу материала заказчику, а мы кабель в бухте закапываем в грунт. потом когда его будут прокладывать его раскопают. поэтому как-то не совсем правильным считаю "передавать" по накладным материал.

а Вы и продаете и передаете его Заказчику, а он оплачивает его стоимость и пусть потом закапывает и раскапывае и на складе держит, это его проблемы, что у него нет денег на продолжение работ по прокладке кабеля.
Змінено: ksilit, May 21 2012 14:20
Оценить сообщение
 
Olga2009
спасибо18
Оценить сообщение
 
нат77
Добрый день! Кто сталкивался с применением Е34-100-1... пересечение кабелей с кабельной траншеей,трубопроводом и т.д. Возможно ли применять нормы для прокладки кабелей в траншеях 0,4кВ,6 и 10? Заказчик настаивает что данные нормы применяются только для кабелей связи, если не согласен - дай доказательство (типа "письмецо" с ЦО). Пожалуйста, помогите разобраться!!!
Оценить сообщение
 
Вит
нат77 написал(а):
Добрый день! Кто сталкивался с применением Е34-100-1... пересечение кабелей с кабельной траншеей,трубопроводом и т.д. Возможно ли применять нормы для прокладки кабелей в траншеях 0,4кВ,6 и 10? Заказчик настаивает что данные нормы применяются только для кабелей связи, если не согласен - дай доказательство (типа "письмецо" с ЦО). Пожалуйста, помогите разобраться!!!

Можно пойти другим путем - пересчитать пересечение по Ешкам с библиотечными поправками.










"... Недоброе таится в мужчинах избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих."
Мессир Воланд
Оценить сообщение
 
нат77
/
Змінено: нат77, October 23 2012 08:08
Оценить сообщение
 
drug46xx
е34-100-... Пересечение, сколько разработки грунта учитывается в позиции? Мне теперь надо вычитать этот обьем из обьема разработки грунта в траншеи?
Можно ли применить этот ценник, при прокладки Кабельной линии?
Оценить сообщение
 
drug46xx
Sad
Оценить сообщение
 
Boro
Здравствуйте. Подскажите, пжлст, какую норму применить в данном случае при прокладке кабеля ВВГ 5х6мм в пустотах.
Проекта нет, производятся мелкие ремонтные работы освещения.
В нормах Р17-8- есть прокладка кабеля только на скобах. Но при этом сечение кабеля выбирается до 6 и до 10мм2. Это имеется в виду сечение каждой жилы или общая площадь сечения?
Вроде как больше подходит Р17-5-1 (прокладка провода), но цена здесь в 4 раза меньше. Почему? в норме Р17-8 неужели трудозатраты на скобы такие чтобы в 4 раза превышать...
И еще вопрос. Какую норму применить на замену люминисцентных ламп? или на монтаж/демонтаж, не могу найти такого
Оценить сообщение
 
dimkakrm
М8-405-2 как вариант или М8-148-1, замена лампочек - ТЕ5-140102-3-1
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

btm-left.pngbtm-right.png
Подобные темы
Теми Форум Відповідей Останні повідомлення
Разделка кабеля Прочие вопросы 5 June 19 2007 22:10
Прокладка кабеля в траншеях Проектные работы 3 August 20 2008 17:15
Прокладка сетей Проблемы и решения 1 November 10 2008 13:43
кто сталкивался с такой сметой как-бестраншейная прокладка трубопроводов методом прокола или наподоб Перші кроки 5 December 15 2008 11:36
Прокладка телефонии Перші кроки 8 January 21 2009 16:36
Пррокладка кабеля. Прочие вопросы 7 March 12 2009 20:58
Поиск повреждения кабеля... Перші кроки 6 April 23 2009 16:40
Подскажите расценку на монтаж ящика транспозиции кабеля с ОПН 10 кВ Проблемы и решения 13 May 26 2009 15:03
Прокладка кабеля СИП Проблемы и решения 6 August 13 2009 10:53
прозвонка кабеля Консультации 10 December 08 2009 15:58
btm-left.pngbtm-right.png
Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
btm-left.pngbtm-right.png
Навігація
bullet.gif Статті
bullet.gif Правила сайту
bullet.gif Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
bullet.gif Замовити кошторис
bullet.gif C=>C=>C=>С
Різне
bullet.gif Увага!!! Курси!
bullet.gif Новини
bullet.gif Архів новин
btm-left.pngbtm-right.png
Зараз на сайті
bullet.gif Гостей: 34

bullet.gif Користувачів: 0

bullet.gif Всього користувачів: 25,412
bullet.gif Новий користувач: kabash7

Подивитись >>>
btm-left.pngbtm-right.png
224,105,855 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.69 сек. - 58 Theme Fusionist by Harly
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)