Прокладка воздуховодов
|
Линок2 |
Опубліковано March 23 2012 14:20
|
сметчик
Повідомлень: 79
Зареєстровано: 28.12.11
|
Есть
Е20-3-9 - Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н [нормальные) толщиной 0,7 мм периметром 900 мм
Е20-3-10 - Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н [нормальные) толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм
А к какой же расценке отнести прокладку воздуховода толщиной 0,7мм, если у него периметр 1000мм???
Как правильно поступить? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Юличк@ |
Опубліковано March 23 2012 14:37
|
опытный сметчик
Повідомлень: 839
Зареєстровано: 27.12.07
|
скорей всего Е20-3-10
1.1.22 Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.
хоть и не написано "до900 мм" |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Викторинка |
Опубліковано March 23 2012 14:40
|
опытный сметчик
Повідомлень: 1044
Зареєстровано: 25.02.10
|
Линок2, застосуйте Е20-3-9 , там трудозатрати вищі і візьміть як аргумент розцінку на круглі Е20-6-18 повітропроводи там діаметром від 900 до 1000мм |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Линок2 |
Опубліковано March 23 2012 15:09
|
сметчик
Повідомлень: 79
Зареєстровано: 28.12.11
|
Спасибо.
Для себя решила, что возьму Е20-3-10 из-за меньших трудозатрат.
Чтобы точно вопросов не задавали. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Викторинка |
Опубліковано March 23 2012 15:12
|
опытный сметчик
Повідомлень: 1044
Зареєстровано: 25.02.10
|
Питання все одно будуть.Що за благодійність? При виборі треба більше думати як зарплату робітникам відшкодувати. Вам видніше як поступати .Успіхів зичу в будь якому випадку. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
SashyK |
Опубліковано March 26 2012 16:52
|
ученик
Повідомлень: 11
Зареєстровано: 02.04.08
|
Викторинка, Е20-6-18 - тут не підходить тому що це розцінка розцінка на
1)корозійностійкі повітропроводи
2)круглі повітропроводи
Юличк@ дала абсолютно правильну відповідь |