Slavon86 написал(а):
Объясните мне пожалуйста расценка М12-790-1,трудозатраты основных рабочих 48чел.часов.Это значит что для монтажа вентиля,....диаметром 15-25мм одному человеку необходимо 4,8 часа?
в составе работ сидит очистка.
13 Арматура общего назначения
13.1 Вводные указания
13.1.1 В нормах учтены ресурсы на:
- горизонтальное перемещение оборудования - от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;
- вертикальное перемещение оборудования - до 5 м;
- очистку арматуры.
13.1.2 В нормах предусмотрен монтаж арматуры с ручным приводом типа "Маховик на шпинделе". При монтаже с иным приводом к нормам затрат труда рабочих-монтажников применять коэффициенты:
-1,1 - для ручного привода с червячной конической или цилиндрической передачей;
-1,15 - для пневматического и гидравлического приводов;
-1,25 - для электрического и электромагнитного приводов.
13.1.3 При монтаже арматуры на линиях межцеховых трубопроводов к нормам затрат труда рабочих-монтажников применять коэффициенты:
-1,1 - по эстакадам, кронштейнам и другим спецконструкциям;
-1,05 - в проходных тоннелях.
"... Недоброе таится в мужчинах избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих."