газопроводы
|
Alka palka |
Опубліковано August 23 2011 10:41
|
сметчик
Повідомлень: 60
Зареєстровано: 19.01.11
|
Подскажите пожалуйста, в актах по прокладке газопровода по фасаду здания включены работы по контролю качества сварных швов, их очистке перед просмотром и механическое испытание образцов. Разве такие работы оплачиваются не за счет ОПР? Ведь контроль качества выполняемых работ - это вроде бы святая обязанность итр? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
kotivan3 |
Опубліковано August 23 2011 11:11
|
сметчик
Повідомлень: 335
Зареєстровано: 29.05.10
|
Очистка стыков после сварки - входит в стоимость основных работ. Контролькачества сварки визуальный - в ОПР, неразрушающими методами - согласно проекту. См так же тех часть к сборнику 24 п.1.1.2.11 и тех часть к сборнику 22 п.1.1.26
В пучинах сумрачных расчета блуждать была ему охота... |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
tasya |
Опубліковано October 24 2012 10:41
|
сметчик
Повідомлень: 71
Зареєстровано: 25.03.09
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по прокладке наружного газопровода. Наша организация не специализируется на прокладке газа, работа разовая, в первый раз столкнулась, необходимо проверить смету.
Согласно проекта выполняется надземная прокладка газопровода по опорам к котельной в нашем складском помещении. Подрядчик принимает расценку М12-1301-9 на изготовление узлов + Е22-9-3 на прокладку (хотя по составу в расценке - траншея).
Могу ли я заменить на надземную прокладку трубопроводов теплоснабжения по Е24-4-...(я в ней вижу весь комплекс работ), так как прямую на газ не нахожу?
Пропускать по М12 не хотелось бы, так как трудозатраты огромные, а аргумент только один, что у нас не технологический трубопровод |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Юличк@ |
Опубліковано October 24 2012 10:58
|
опытный сметчик
Повідомлень: 839
Зареєстровано: 27.12.07
|
tasya, тех часть к сб24 гласит:
1.1.2.1 В настоящем разделе сборника содержатся ресурсные элементные сметные нормы на работы, выполняемые при прокладке газопроводов, рассчитанных на давление до 1,2 МПа (12 кгс/см2).
1.1.2.3 Расход ресурсов на прокладку газопроводов, а также на установку фасонных частей и задвижек следует определять по нормам ДБН Д.2.2-22 "Водопровод - наружные сети".
но в сб. 22 нет надземной прокладки. Думаю Е24-4 то что нужно. Монтажные расцеки для трубопроводов с давлением в 2раза большим. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
tasya |
Опубліковано October 24 2012 11:15
|
сметчик
Повідомлень: 71
Зареєстровано: 25.03.09
|
Юличк@ спасибо вам огромное:-) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Линок2 |
Опубліковано October 24 2012 11:22
|
сметчик
Повідомлень: 79
Зареєстровано: 28.12.11
|
Вам нельзя брать 24 сборник.
Как он может подходить с "Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов"?
Только 22.
Е22-9 +Е22-33 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Юличк@ |
Опубліковано October 24 2012 11:49
|
опытный сметчик
Повідомлень: 839
Зареєстровано: 27.12.07
|
Линок2, как в таком случае учесть, что прокладка НАДземная, а следовательно это краны и работа на высоте? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
tasya |
Опубліковано October 24 2012 11:50
|
сметчик
Повідомлень: 71
Зареєстровано: 25.03.09
|
Линок2 спасибо
Я уже прочитала п.1.1.9, что по Е22 группы 1-11 можно брать прокладку по опорам и эстакадам. В тех.части написано, при высоте свыше 4м - доп.устанавливаем леса, а при высоте свыше 5м + к=1,1 к трудозатратам.
А вот с Е22-33 мне не совсем понятно, начинается диаметр со 100 мм? в тех.части ничего не написано. Как же брать отводы? Ведь по составу работ Е22-9 подразумевает только сварку труб в звенья? входит ли отвод? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Линок2 |
Опубліковано October 24 2012 12:30
|
сметчик
Повідомлень: 79
Зареєстровано: 28.12.11
|
не входит отвод в работу Е22-9.
я всегда беру все отводы меньше 100мм в Е22-33-5 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
tasya |
Опубліковано October 25 2012 11:13
|
сметчик
Повідомлень: 71
Зареєстровано: 25.03.09
|
поняла, спасибо.
Вот еще смотрю, что расценка Е22-9 учитывает пневматическое испытание, дополнительно Подрядчик берет продувку воздухом по Е25-43-1 и Е19-15-1 повторное пневматическое испытание. Читаю в интернет технологию и контроль качества, но нигде не нахожу повторное пневматическое испытание.
Подскажите, пожалуйста, есть ли требование проводить повторное пневматическое испытание? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Линок2 |
Опубліковано October 25 2012 12:11
|
сметчик
Повідомлень: 79
Зареєстровано: 28.12.11
|
Это с вас денег хотят срубить.
Убирайте Е25-43-1 и Е19-15-1 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
tasya |
Опубліковано October 25 2012 12:32
|
сметчик
Повідомлень: 71
Зареєстровано: 25.03.09
|
Продувку я видела в смете в Загрузках совместно с Е22-9, но хотя если думать логически Е22-9 комплексная, включает монтаж и испытание, а продувка нужна для очистки после монтажа, я так понимаю. Соответственно, п.1.1.4 очистка внутренних поверхностей от загрязнений и подразумевает продувку. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
OLDIM |
Опубліковано October 26 2012 13:22
|
сметчик
Повідомлень: 129
Зареєстровано: 18.06.07
|
Кто поможет с расценками по магистральному газопроводу?Сколько метров вытяжной свечи учитывается в расценке Е25-21-1?У меня свеча-14 м, сколько нужно учесть еще в Е25-21-8? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
tasya |
Опубліковано October 26 2012 15:31
|
сметчик
Повідомлень: 71
Зареєстровано: 25.03.09
|
Добрый день! подошла в смете к самому интересному - пусконаладке газопровода))помогите, кто сталкивался. Я так понимаю, что настраивается автоматика и соответственно все расценки применительно. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
qwerty |
Опубліковано October 26 2012 15:35
|
опытный сметчик
Повідомлень: 611
Зареєстровано: 13.01.07
|
tasya написал(а):
поняла, спасибо.
Вот еще смотрю, что расценка Е22-9 учитывает пневматическое испытание, дополнительно Подрядчик берет продувку воздухом по Е25-43-1 и Е19-15-1 повторное пневматическое испытание. Читаю в интернет технологию и контроль качества, но нигде не нахожу повторное пневматическое испытание.
Подскажите, пожалуйста, есть ли требование проводить повторное пневматическое испытание?
Повторное пневматическое испытание необходимо для участков трубопроводов прокладываемых под дорогами
п.23.12 ДБН В.2.520-2001
только внимательно читайте, если переход не большой, можно и без повторного испытания
Alex |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
qwerty |
Опубліковано October 26 2012 15:40
|
опытный сметчик
Повідомлень: 611
Зареєстровано: 13.01.07
|
действительно интересно, что собираются пускать и налаживать по низкой стороне??
Alex |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
tasya |
Опубліковано October 26 2012 15:51
|
сметчик
Повідомлень: 71
Зареєстровано: 25.03.09
|
qwerty спасибо большое.
Под дорогами вообще нет газапровода, только по опорам.
а вот, что касается пусконаладки газопровода, Подрядчик включает вычислитель-корректор, модем, сигнализатор загазованности, датчики температуры и давления. И каждый прибор в отдельности, набегают высокие трудочасы. Газ подводят к котлам (котлы для отопления склада). Посмотрела прошлую смету на монтаж котлов, так вот в ней отсутствовала пусконаладка (включили только наладку насоса и системы отопления). |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
tasya |
Опубліковано October 29 2012 11:27
|
сметчик
Повідомлень: 71
Зареєстровано: 25.03.09
|
Добрый день, подскажите, кто осмечивал пусконаладку газопровода (вычислитель-корректор, модем, сигнализатор загазованности, датчики температуры и давления), какими расценками пользовались? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
qwerty |
Опубліковано October 29 2012 13:55
|
опытный сметчик
Повідомлень: 611
Зареєстровано: 13.01.07
|
почитайте документацию на оборудование. ИМХО модем, СГБ, датчики в пусконаладке не нуждаются. Про вычислитель читайте документацию.
Alex |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
tasya |
Опубліковано October 29 2012 14:38
|
сметчик
Повідомлень: 71
Зареєстровано: 25.03.09
|
qwerty спасибо вам.
Взяла одну расценку П2-11-1 и остальные удалила. Трудозатраты в ней соответствуют тем, что насчитал устно Подрядчик |
Оценить сообщение |
|
|
|