Нет, ви плутаєте акт обстеження і ДА. ДБН А.2.2-3:2014 8.4 - об'єми робіт в ДА мають бути. цим документом ви підміняєте розробку повної ПД. питання те саме - хто обстежує, планує роботи
дефектування об'єктів. А форма дефектного акту з Настанови - це дещо. Вважаю, що перш за все у дефектному акті повинні бути перераховані всі недоліки об'єкту обстеження, а вже потім перелік робіт,
k_3, на мій погляд, кошторисник може підписувати дефектний акт лише у складі комісії, якщо є співробітником підприємства будівлі якої обстежують, або працівником підприємства, якому делегували
k_3, посилання на статтю з підбіркою огляду законодавства щодо дефектних актів https://radnuk.com .ua/voiennyj-stan/ defektnyj-akt-skas uvaly-doslidzhuiem o-rizni-formy-defe ktnoho-akta/
После облицовки стен плиткой , будет сделано заполнение швов специальной затиркой для швов. В РЭСН 13-21-1 в ресурсах указан портландцемент 0,04 т на 100 м2 . Можно руководствоваться этой нормой?
После облицовки стен плиткой , будет сделано заполнение швов специальной затиркой для швов. В РЭСН 13-21-1 в ресурсах указан портландцемент 0,04 т на 100 м2 . Можно руководствоваться этой нормой?
Если бы Вы использовали портландцемент то можно было бы. А так затирки 40 кг у Ваших рабочих точно не ушло. Идет около 30 кг на 100м2
После облицовки стен плиткой , будет сделано заполнение швов специальной затиркой для швов. В РЭСН 13-21-1 в ресурсах указан портландцемент 0,04 т на 100 м2 . Можно руководствоваться этой нормой?
Если бы Вы использовали портландцемент то можно было бы. А так затирки 40 кг у Ваших рабочих точно не ушло. Идет около 30 кг на 100м2
"... Недоброе таится в мужчинах избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих."
Мессир Воланд
Вит в этих расценках См-11 сидит 380 кг. А по факту врядли столько хватит. Поэтому ориентироваться на расходы в этих расценках я бы не стала. У меня по факту прорабы списывали и по 25 кг и по 50 кг на 100м2. А клея могло уходить и до 10кг на 1м2 на неровном полу.
Поэтому либо понимание реального фактисческого расхода либо теоритического рекомендованого производителем.
Если правда, то прораба стерилизовать а плиточников линчевать.
Так и получилось заказчик нам пропустил 5 кг а остальное сняли с прораба в виду того что у плиточника действительно получился такой расход так как не дали ему нужного инструмента. Хорошо что пола там было мало квадратов.
АБорис написал(а):
Если правда, то прораба стерилизовать а плиточников линчевать.
Нет такой гребёнки 10кг/м2
Сурово, но справедливо Аль-бина расход затирочной смеси зависит от размера плитки и размера швов.Более подробную информацию смотрите на сайтах производителей этих смесей
Если правда, то прораба стерилизовать а плиточников линчевать.
Так и получилось заказчик нам пропустил 5 кг а остальное сняли с прораба в виду того что у плиточника действительно получился такой расход так как не дали ему нужного инструмента. Хорошо что пола там было мало квадратов.
Вит в этих расценках См-11 сидит 380 кг. А по факту врядли столько хватит. Поэтому ориентироваться на расходы в этих расценках я бы не стала. У меня по факту прорабы списывали и по 25 кг и по 50 кг на 100м2. А клея могло уходить и до 10кг на 1м2 на неровном полу.
Поэтому либо понимание реального фактисческого расхода либо теоритического рекомендованого производителем.
так зачем же Вы изначально советуете неверный расход затирки
ElenaL написал(а):
[quote]Если бы Вы использовали портландцемент то можно было бы. А так затирки 40 кг у Ваших рабочих точно не ушло. Идет около 30 кг на 100м2
если производитель рекомендует минимальный расход затирки - 40кг/100м2
"... Недоброе таится в мужчинах избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих."
Мессир Воланд
Вит производитель затирки не был указан, не было указан размер плитки, толщина крестиков и т.д. брать расход как портландцемента не верно. Может затирка вообще не в сухой смеси была. Я написала ОКОЛО 30кг потому что в большинстве случаев по факту так и было. Но все зависит от многих факторов которые не указала Аль-бина.
ksilit написал(а):
а упаковке с затиркой, должен быть написан расход.
В расценке Р7-28-2 указана норма затирки для швов 31 кг . Странно, почему при облицовке пола плиткой затирка указана, а в расценке 13-21-3 (для стен) затирки нет?
ksilit написал(а):
а упаковке с затиркой, должен быть написан расход.
В расценке Р7-28-2 указана норма затирки для швов 31 кг . Странно, почему при облицовке пола плиткой затирка указана, а в расценке 13-21-3 (для стен) затирки нет?
Это потому что вы рассматриваете норму укладки плитки на раствор с "заповненням швів розчином", заполнение- раствор с цементом. Потому и цемента 0,04 т на 100 м2 в норме предусмотрено.