[off] 18.04.2025
Нет, ви плутаєте акт обстеження і ДА. ДБН А.2.2-3:2014 8.4 - об'єми робіт в ДА мають бути. цим документом ви підміняєте розробку повної ПД. питання те саме - хто обстежує, планує роботи

[off] 18.04.2025
необхідних для відновлення.

[off] 18.04.2025
дефектування об'єктів. А форма дефектного акту з Настанови - це дещо. Вважаю, що перш за все у дефектному акті повинні бути перераховані всі недоліки об'єкту обстеження, а вже потім перелік робіт,

[off] 18.04.2025
k_3, на мій погляд, кошторисник може підписувати дефектний акт лише у складі комісії, якщо є співробітником підприємства будівлі якої обстежують, або працівником підприємства, якому делегували

[off] 18.04.2025
k_3, посилання на статтю з підбіркою огляду законодавства щодо дефектних актів https://radnuk.com
.ua/voiennyj-stan/
defektnyj-akt-skas
uvaly-doslidzhuiem
o-rizni-formy-defe
ktnoho-akta/

ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Олена - Вітаю! ТОВ перейшло з загальної системи оподаткування на спрощену (3 група - 3%) з ПДВ. Як це правильно відобразити в кошторисах? Блок настойки «ЄП...
Игорь - Скажите пожалуйста, как привести уровень цен на материалы в смете к ценам 2006 (или другого года) в АВК5 (3.10.0)? Благодарю.
Тетяна - Вітаю, скажіть будь ласка, як можна зробити так, щоб при перенесенні будови (кошторисні документи) наприклад створеної в редакції АВК 3.9.3 - в ре...
Перегляд теми
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
Что входит в понятие "фасонные части" ?
Аль-бина
При замене муфты "жибо" на трубопроводе д=300мм , можно ли применить из сб.22 группу 33 (установка фасонных частей) ?Или может что то другое посоветуете ?
Оценить сообщение
 
Anna777
Фасонные части применяются в местах разветвлений трубопровода, поворотов, переходов на другой диаметр. Фасонные части также могут использоваться при необходимости частой сборки и разборки труб, а также герметичного перекрытия трубопровода и иных вспомогательных целей. Изготавливаются из ковкого чугуна или стали.

Фасонные части подразделяются на несколько видов, которые различаются по применению:
угольники (изменяют направление на 90°);
тройники (обеспечивают ответвление в одном направлении);
кресты (обеспечивают ответвление в двух направлениях);
муфты (соединяют трубы прямого участка);
пробки, колпаки (используют для герметичной заделки концов труб);
прямые (соединяющие концы труб одинакового диаметра);
переходные (для труб разного диаметра);
и др.

муфты это фасонина!!!










Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)
Оценить сообщение
 
Светлан@
Прокладка трубопроводов на фланцевых соединениях, это для того что бы разобрать через месяц. Как правильно расценить прокладку труб и приварку фланцев по Е22-8 и Е22-40 или только Е 22-8 и стоимость фланцев. Получается трубы длиной по 12 метров между собой свариватся не будут и будут по всей дине (500 м) соединятся на фланцах. Заранее спасибо за ответ.
Оценить сообщение
 
MarikBig
цікава ситуація. хоча для тимчасового водопочтачання мабуть оптимальне рішення.
на 100 метрів такого водопроводу потрібно приблизно приварити 16 фланців.
(діаметр 100 приняв)
Е22-40-3 передбачено
приварювання 16 фланців - 0,00352 т електродів
Е22-8-3 передбачено
для прокладки 100 метрів - 0,004
по електродах хватає.
по трудомісткості - звичайно довше бо потрібно зробити 2 шви і фланці скрутити.
я б мабуть взяв Е22-8+Е22-40 (але тут викинув електроди, зварку і поставив коеф до витрат труда 0,5 + додав болти)










Не дивлячись на найхитрішу організацію, підрядник не в змозі протистояти поганому кошторисному розрахунку. Кошторис - фундамент, на якому будується Проект..." Джон С.Маскаро, Президент Mascaro Inc.
Оценить сообщение
 
Светлан@
MarikBig написал(а):
цікава ситуація. хоча для тимчасового водопочтачання мабуть оптимальне рішення.
на 100 метрів такого водопроводу потрібно приблизно приварити 16 фланців.
(діаметр 100 приняв)
Е22-40-3 передбачено
приварювання 16 фланців - 0,00352 т електродів
Е22-8-3 передбачено
для прокладки 100 метрів - 0,004
по електродах хватає.
по трудомісткості - звичайно довше бо потрібно зробити 2 шви і фланці скрутити.
я б мабуть взяв Е22-8+Е22-40 (але тут викинув електроди, зварку і поставив коеф до витрат труда 0,5 + додав болти)
А как Вы определили что длина трубы 6 м? У меня 12 м. А вообще трубы бывают и меньшей длиной чем 6 метров
Оценить сообщение
 
MarikBig
чому 6 метрів?
100/12=8 труб
кожна труба по 2 фланці
можливо якщо підянти всн на зварку можна приблизно прикинути для якої довжини труби зроблена розцінка.

можливо в розцінці дійсно 6 метрова. тому що на зварку 100 метрів труби йде більше електродів ніж на приварювання 16 фланців. получається що кількість швів однакова. додатково потрібно лише скрутити труби з фланцями докупи.










Не дивлячись на найхитрішу організацію, підрядник не в змозі протистояти поганому кошторисному розрахунку. Кошторис - фундамент, на якому будується Проект..." Джон С.Маскаро, Президент Mascaro Inc.
Оценить сообщение
 
Светлан@
можливо в розцінці дійсно 6 метрова. тому що на зварку 100 метрів труби йде більше електродів ніж на приварювання 16 фланців. получається що кількість швів однакова. додатково потрібно лише скрутити труби з фланцями докупи.[/quote] А если по Р15-16, и электродов на один фланец 1,86 кг, а трудозатраты по р Е22-40 и Р15-16 разница 1,8 часа, грубо наверное, можно считать за соединение фланца после приварки. Отсюда напрашивается вывод надо брать по Е и прокладку трубы и приварку фланца. В прокладке трубы убрать электроды, а трудозатраты оставить прежними учитываю прокладку труб, приварку фланца и соединение фланцев.
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

Подобные темы
Теми Форум Відповідей Останні повідомлення
Вечный спор о показателях "Сметной прибыли" и "АХР" Прибуток 6 April 19 2007 11:36
Как с "бюджета" взять деньги за составление сметной документации? Проблемы и решения 7 June 08 2008 16:03
Что входит в состав опосредованной стоимости сооружения жилья? Ценообразование в Украине 1 July 15 2008 12:05
Кран "Пионер" Прочие вопросы 3 September 11 2008 16:29
Вентилируемый фасад "Алюкобонд" Консультации 3 September 20 2008 20:38
АВК3 и "1С" опыт совместной работы Проблемы и решения 6 November 14 2008 21:34
Смета на проектирование "С-мы обнаружения и оповещения чрезвычайных ситуаций" Проблемы и решения 14 February 24 2009 12:17
"Альбом колеров" В.К. Крауклис, издание 6-е 1986 г. Література 1 March 25 2009 14:43
Установка признака "Индивид. нормы"" Проблемы и решения 3 August 18 2009 16:51
"ОРЗ" свирепствует))) Флудилка...типа разговоры про жизнь 10 November 05 2009 09:56
Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
Навігація
Статті
Правила сайту
Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
Різне
Увага!!! Курси!
Новини
Архів новин
Зараз на сайті
Гостей: 14

Користувачів: 0

Всього користувачів: 25,424
Новий користувач: Eduard1308

Подивитись >>>
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)