28-09-2024 16:14
Техпідтримка в Viber


Техпідтримка АВК⁩


Група підтримується безпосередньо розробниками
btm-left.pngbtm-right.png
Міні-чат
Для участі в міні-чаті Ви повинні авторизуватися

[off] 25.09.2024
Лето, ДБ3-35-1, ДБ3-35-2, ДБ3-35-3

[off] 25.09.2024
допоможіть!!! розцінка на встановлення конструкцій лежачого поліцейського!!!!

[off] 24.09.2024
та понятно, все вже перечитав. Але хотів би побачити сам розрахунок, може хто робив таке.

[off] 24.09.2024
формирования договорной цены". Тобто, до глави 9 ці витрати включаються в обґрунтованому розрахунками розмірі, попередньо погодженим із Замовником.

[off] 24.09.2024
перебазировку(с производственной базы подрядной организациина объект строительства и обратно) определяется расчетом на основании данных проекта организации строительства и уточняется на стадии

btm-left.pngbtm-right.png
ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
btm-left.pngbtm-right.png
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е
btm-left.pngbtm-right.png




[On-Line консультация]
Артем - Доброго дня. було застосовано к=1.3 згідно додатку Б пункту 4. замовник каже, що в цьому додатку говориться про меблі, які фізично не можливо пере...
Антон - Встановив останню версію програми, але весь шріфт йде ієрогліфами
Аліна - Доброго дня, скажіть можливо хтось знає чи можна переносити матеріали створені в НДІ користувача з однієї АВК в іншу?
Перегляд теми
» Розрахункові комплекси » Проблемы и решения
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
Гильзы
teplodex
При проведении работ по монтажу отопления в полу пробиваются отверстия для прохода в них труб. Изготавливаются гильзы из трубы и монтируются в эти отверстия. Подскажите варианты применения норм на изготовление и монтаж гильз, при условии что это реконструкция и финансирует бюджет :(
Оценить сообщение
 
Антициклон
я брал позицию е9-75-1 на изготовл
Оценить сообщение
 
teplodex
я брал позицию е9-75-1 на изготовл

А монтаж?
Оценить сообщение
 
Lur
А монтаж посмотрите по Е6-11-6 (7,8,9)
Оценить сообщение
 
teplodex
Хм...хорошая альтернатива. Спасибо Лур.
Если у кого еще есть какие мысли по етому поводу-буду очень благодарен.
Оценить сообщение
 
Вероника
Я применяю для монтажа гильз Е29-176-1,2,3. Только меняю определитель для вычисления ОПР на санитарно-технические работы
Оценить сообщение
 
Valka
Сегодня как раз обсуждали данный вопрос на работе… Техчасть вот что пишет, коллеги…
1.1.3 В нормах сборника предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов трубопроводов, включая их комплектование, разметку мест прокладки и вычерчивание эскизов, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление или пробивку отверстий для креплений, установку креплений и опор под трубопроводы с приваркой или пристрелкой их к несущим конструкциям или закладным деталям, установку и закрепление гильз в местах пересечения стальных и пластмассовых трубопроводов с перекрытиями, стенами и перегородками, перемещение баллонов в процессе сварочных работ и т.п.
Расходы креплений и опор нормами не учтены и определяются дополнительно по проектными данным.
Нормами не предусмотрено также обертывание рулонными материалами и оштукатуривание полиэтиленовых труб в местах пересечения их со стенами и перекрытиями. Ресурсы на эти работы определяются в сметах дополнительно по проектными данным и соответствующими нормами ресурсных элементных сметных норм на строительные работы.

Тут ясно сказано, что в норме учтена установка и закрепление гильз. А вот с сверлением отверстий не понятно… И также не сказано что в норме не учтено сверление отверстий… Кто что думает по этому вопросу?











...
Оценить сообщение
 
Allien12
в п.п.1.1.5 сказано, что прокладка трубопровода проводится через готовые отверстия - значит и установка гильз должна проводится уже в готовые отверстия т.к. через гильзы пройдет труба... Часто в нужных местах отверстий нет и приходится их выполнять самостоятельно перед этим согласовав с заказчиком их к-во и сами расценки на пробивку/сверление отверстий...
Оценить сообщение
 
teplodex
Вероника написал:
Я применяю для монтажа гильз Е29-176-1,2,3. Только меняю определитель для вычисления ОПР на санитарно-технические работы

Боюсь в моём случаи при бюдетном финансировании реконструкции систем отопления в школе, нормы из сьорника "Тонели и метрополитены" не прокатят :( Но всё равно спасибо.
Оценить сообщение
 
teplodex
Valka и Allien12 отдельное спасибо ;)
Это самая чёткая информация. Главное чтоб заказчик этот пункт не видел :)
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

btm-left.pngbtm-right.png
Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
btm-left.pngbtm-right.png
Навігація
bullet.gif Статті
bullet.gif Правила сайту
bullet.gif Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
bullet.gif Замовити кошторис
bullet.gif C=>C=>C=>С
Різне
bullet.gif Увага!!! Курси!
bullet.gif Новини
bullet.gif Архів новин
btm-left.pngbtm-right.png
Зараз на сайті
bullet.gif Гостей: 64

bullet.gif Користувачів: 0

bullet.gif Всього користувачів: 25,410
bullet.gif Новий користувач: Artem83

Подивитись >>>
btm-left.pngbtm-right.png
220,752,092 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.21 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)