Доброго дня. Підкажіть будь ласка по встановленню дитячого ігрового комплексу, беру КР20-12-1, але ж тут монтаж металоконструкцій, а комплекс можна сказати дерев'яний ну крім опор.
pumon8066, нет оф. пояснений по этому поводу. кто то к 5% прибавляет, кто то отдельно. но как правильно нет данных. и как потом будут проверяющие реагировать.
Выполняется реконструкция участка воздушной линии 0,4кВ. Замена провода на изолированный, замена отдельных опор, переподключение существующих потребителей.
На Ваш взгляд, допустимо ли
1. Применение расценок ТР (АВК-5) по СОУ Н ЕЕ 40.1-00130044-834:2010 “Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Повiтрянi лiнiї напругою 0,4-20 кВ, трансформаторнi пiдстанцiї напpугою 6-20/0,4 кВ, розподiльнi пункти напругою 6-20 кВ” Минтопэнерго? или расчет должен выполняться в расценках на строительство?
2. При расчете сметы по сборнику строительства допустимо ли в данном случае применения к=1,15 к расценкам строительства при ремонте/реконструкции согласно п.4.4 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012?
Ценю убеждения, но прошу, по возможности, аргументировать.
И в любом случае спасибо.
если заказчик подчиняется Минтопэнерго, то в первую очередь надо брать их "родные" нормы.
если ремонт то в первую очередь из РН.
если там нет, то смотреть в Е, ЕН
применять переходный коэф. надо руководствуясь Указаниями к применению