11-04-2025 07:20
Техпідтримка в Viber


Техпідтримка АВК⁩


Група підтримується безпосередньо розробниками
Міні-чат
Для участі в міні-чаті Ви повинні авторизуватися

[off] 10.04.2025
Чи можна використовувати обидва коефіцієнти по пусконаладці одночасно? Тобто, 0,8*0,85=0,68?

[off] 10.04.2025
Не підкажете, фарбування стельових мк до 4 м тури і подмості входять до складу робіт. А дерево і матеріали теж? Sad

[off] 09.04.2025
Доброго дня. Підкажіть будь ласка по встановленню дитячого ігрового комплексу, беру КР20-12-1, але ж тут монтаж металоконструкцій,
а комплекс можна сказати дерев'яний ну крім опор. Shock

[off] 08.04.2025
pumon8066, нет оф. пояснений по этому поводу. кто то к 5% прибавляет, кто то отдельно. но как правильно нет данных. и как потом будут проверяющие реагировать.

[off] 08.04.2025
RiabininOS, вийшло, дякую за підказку .

ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Олена - Вітаю! ТОВ перейшло з загальної системи оподаткування на спрощену (3 група - 3%) з ПДВ. Як це правильно відобразити в кошторисах? Блок настойки «ЄП...
Игорь - Скажите пожалуйста, как привести уровень цен на материалы в смете к ценам 2006 (или другого года) в АВК5 (3.10.0)? Благодарю.
Тетяна - Вітаю, скажіть будь ласка, як можна зробити так, щоб при перенесенні будови (кошторисні документи) наприклад створеної в редакції АВК 3.9.3 - в ре...
Перегляд теми
» Для початківців » Перші кроки
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
роз'ясніть, будь ласка, як правильно застосовувати розцінки робіт
ValentinaRubleva
Роз`ясніть будь ласка, які розцінки треба застосовувати при заміні ділянки трубопроводу гарячого водопостачання (ГВП) або центрального опалення ( ЦО) в житлових будинках. Після виконання поточного ремонту в житлових будинках наше підприємство складає кошторис та акт виконаних робіт для комунальних підприємств міста.
Слюсарі приходять в підвал будинку, перекривають запірну арматуру по стояку або на будинок ( в залежності від аварійної ситуації ), зливають воду, вирізають ділянку труби, на її місце приварюють нову, потім відкривають запірну арматуру і заповнюють систему водою, спускають повітря та запускають систему.
Раніше ми брали при заміні ділянки труб розцінки:
1. РН 15-46-3 "Спускання води з системи"
2. При демонтажі ділянки трубопроводу застосовували РН 15-85-1 "Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб " з коефіцієнтом = 0,4 до труб навіть маленького діаметру.
3. РН 15-16-1 " Під`єднанні нових ділянок трубопроводу " для під'єднання до діючих мереж брали в кількості 2шт.
В РН 15-16-1 передбачено в ресурсах зварювальний дріт для роботи на зварювальних автоматах, а на КЕП "Чернігівській ТЕЦ" використовують ручний зварювальний апарат, тому зварювальний дріт ми міняли на електроди, з нормою витрат електродів у розцінці Е 16-27-1 поділеною на два.
4. РН 15-85-1 "Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб "
Розцінку РН 15-83-1 "Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних не оцинкованих труб " не застосовуємо тому, що в ресурсах передбачений газ (ацетилен та кисень ) для різки та зварювання, а на нашому підприємстві газозварювальні апарати не використовуються, тому користуємося розцінкою РН 15-85-1 для труб від діаметра 15 мм до 57 мм.
5. РН 15-46-2 "Заповнення системи водою з оглядом".
Застосовувати розцінку " Заміна окремих ділянок трубопроводу" РН 15-43-1 не можливо тому, що в ній теж немає електродів, там передбачена нарізка різьб, але на стояках не завжди можливо це зробити. Тому в нашій роботі вона не підходить. У випадках коли додатково міняються згони або приварюються різьби, міняється запірна арматура ( вентилі, крани кульові, засувки ) разом з заміною труб, брали одну врізку в діючу мережу Е 16-27-1 і одне приєднання РН 15-16-1 і не брали спускання та заповнення води. Раніше замовники погоджувалися з застосовуванням розцінок по під`єднанню та врізуванню в діючу систему, а зараз вони не згодні щодо застосування, потребують лише застосовування розцінок на прокладання з демонтажем або під'єднанням. Витрати електродів по нормі розцінок на прокладання та демонтаж труб не покриває фактичних витрат(бо інколи міняємо від 0,5м до 3м труби).
В розцінці РН 15-85-1 и РН 15-83-1 в прокладанні труб одиниця виміру 100 м, через скільки метрів передбачено стик? Наша організація міняє найчастіше об'єм трубопроводів від 0,5м- 3м, тоді виходить що в розцінках РН 15-85-1 и РН 15-83-1 норма електродів мізерна (можна сказати відсутня) при даному метражу трубопроводу.
В яких випадках застосовувати можна розцінки на під`єднання, а коли розцінки на врізування, якщо ділянки труб приварюються на стояку ЦО (ГВП) коли рівно, а коли перпендикулярно ( стояк в лежак у підвалі)?
Які правильно застосовувати розцінки в даних випадках при вище вказаному переліку робіт.
Оценить сообщение
 
alexsmeta
Багато тексту...
Застосовуєте норму відповідно до виконаних вами робіт. Якщо хочете знайти правду в нормах, то її немає.
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

Подобные темы
Теми Форум Відповідей Останні повідомлення
Как правильно составляется Акт выполненных работ? Перші кроки 9 December 14 2007 10:59
Помогите разобратся как правильно расчитать стоимость проэкта Перші кроки 4 February 26 2008 19:52
Акт приймання виконаних робіт (КБ-2) Прочие вопросы 15 February 06 2009 13:48
Договор. Как правильно... Проблемы и решения 5 March 03 2009 11:52
Помогите правильно составить Прочие вопросы 4 April 01 2009 12:10
как правильно расценить втулку под фланец (фланцевая муфта) Консультации 5 June 25 2009 09:12
что такое розрахунок кошторисної вартісті робіт Очень надо. Проблемы и решения 4 October 02 2009 11:32
Допоможіть будь ласка!!! Консультации 5 October 19 2009 11:08
Як правильно оцінити свою роботу Перші кроки 34 November 01 2009 16:40
Что правильно применить? Устаткування 3 November 24 2009 09:47
Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
Навігація
Статті
Правила сайту
Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
Різне
Увага!!! Курси!
Новини
Архів новин
Зараз на сайті
Гостей: 18

Користувачів: 0

Всього користувачів: 25,424
Новий користувач: Eduard1308

Подивитись >>>
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)