28-09-2024 21:18
Техпідтримка в Viber


Техпідтримка АВК⁩


Група підтримується безпосередньо розробниками
btm-left.pngbtm-right.png
Міні-чат
Для участі в міні-чаті Ви повинні авторизуватися

[off] 25.09.2024
Лето, ДБ3-35-1, ДБ3-35-2, ДБ3-35-3

[off] 25.09.2024
допоможіть!!! розцінка на встановлення конструкцій лежачого поліцейського!!!!

[off] 24.09.2024
та понятно, все вже перечитав. Але хотів би побачити сам розрахунок, може хто робив таке.

[off] 24.09.2024
формирования договорной цены". Тобто, до глави 9 ці витрати включаються в обґрунтованому розрахунками розмірі, попередньо погодженим із Замовником.

[off] 24.09.2024
перебазировку(с производственной базы подрядной организациина объект строительства и обратно) определяется расчетом на основании данных проекта организации строительства и уточняется на стадии

btm-left.pngbtm-right.png
ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
btm-left.pngbtm-right.png
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е
btm-left.pngbtm-right.png




[On-Line консультация]
Артем - Доброго дня. було застосовано к=1.3 згідно додатку Б пункту 4. замовник каже, що в цьому додатку говориться про меблі, які фізично не можливо пере...
Антон - Встановив останню версію програми, але весь шріфт йде ієрогліфами
Аліна - Доброго дня, скажіть можливо хтось знає чи можна переносити матеріали створені в НДІ користувача з однієї АВК в іншу?
Перегляд теми
» Для початківців » Перші кроки
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
Прокладка телефонии
volka1977
Добрый день!Всех с прошедшими праздниками!Надо сделать смету по прокладке телефонии в бюджетном учреждении.Столкнулься с вопросами:
-есть М10-55-3 норма на прокладку кабеля по кирпичной стене с креплением-я монтирую жестяную скобу и через нее прокладываю 10 кабелей-как применить эту норму?-считать как один кабель или 10 шт.?
-надо монтировать телефоные розетки старого образца около 100 шт.-какую норму взять?
-здание сталинской постройки,там есть потолочные балки 600-700мм толщиной,заказчик сказал их проходить насквозь,обходить нельзя.Отверстий прийдеться сверлить около 60 шт диаметром 20 мм.Р20-30-7-эту норму можно применить или другую?
Спасибо за внимание и помогание:)
Оценить сообщение
 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША
Вы ремонт делаете в школе?
Оценить сообщение
 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША
в смысле в бюджетной организации...
Оценить сообщение
 
volka1977
Нет ,это больница,поменяли окна и двери на пластик и теперь надо переделать телефонию,там проводка старая
Оценить сообщение
 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША
акцент делался на слово "ремонт"
Оценить сообщение
 
master
Правельно считать не кол-во, а длина кабеля, а расход скоб по факту.
Оценить сообщение
 
Валерий Анатолийович
Да, я согласен с "master", нужно в "Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг"-ставить всю длину кабеля, тойсть если Вы прокладиваете, допустим 50м линий, паралельно положив 10кабелей, то в више указаную норму нужно ставить 50*10=500м-кабеля. Даже в самой росценке написано, "кабель"(1шт.), а не "кабели".
Оценить сообщение
 
volka1977
ДА спасибо,за ответы.Но в этой расценке сказано,что у кабеля своя индивидуальная скоба,а у меня применяеться держатель кабельный фирмы ово-grip и через него проходит десяток кабелей,т.е.он индеведуален для нескольких кабелей.И применив эту расценку расчет показал,что 3 человека 3 км кабеля будут примерно тянуть 3 месяца.По моим просчетам все эти кабеля можем протянуть за месяц.И сказали ,что нашу работу будут контролировать,а у нас никто не курит и каждый раз ходить то за дюбелем,то за саморезом - мы с ума сойдем.А договориться с замовником мы не можем-чтобы работать с утра и до обеда,или пятница -это выходной.И привязываються у нас к трудозатратам,если сделаем за 40 дней,то спросят сметчиков почему по времени 3 месяца,а мы за 1,5 месяца сделали.И за досрочное выполнение нам премия не светит
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

btm-left.pngbtm-right.png
Подобные темы
Теми Форум Відповідей Останні повідомлення
Прокладка кабеля в траншеях Проектные работы 3 August 20 2008 17:15
Прокладка сетей Проблемы и решения 1 November 10 2008 13:43
кто сталкивался с такой сметой как-бестраншейная прокладка трубопроводов методом прокола или наподоб Перші кроки 5 December 15 2008 11:36
Прокладка кабеля СИП Проблемы и решения 6 August 13 2009 10:53
Прокладка кабеля-присоединение Проблемы и решения 13 September 13 2010 16:04
Прокладка трубопроводов Проблемы и решения 5 November 24 2010 07:56
Прокладка трубопровода и метраж труб?! Консультации 15 January 13 2011 14:08
прокладка отопления Сантехника, отопление 7 March 05 2011 09:07
Прокладка фреонопроводов и дренажныж трубопроводов Вентиляция и кондиционирование 1 April 15 2011 10:52
Прокладка провода заземления Проблемы и решения 15 December 20 2011 13:48
btm-left.pngbtm-right.png
Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
btm-left.pngbtm-right.png
Навігація
bullet.gif Статті
bullet.gif Правила сайту
bullet.gif Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
bullet.gif Замовити кошторис
bullet.gif C=>C=>C=>С
Різне
bullet.gif Увага!!! Курси!
bullet.gif Новини
bullet.gif Архів новин
btm-left.pngbtm-right.png
Зараз на сайті
bullet.gif Гостей: 32

bullet.gif Користувачів: 0

bullet.gif Всього користувачів: 25,410
bullet.gif Новий користувач: Artem83

Подивитись >>>
btm-left.pngbtm-right.png
220,768,002 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.36 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly