Прокладка телефонии
|
volka1977 |
Опубліковано January 17 2009 09:49
|
ученик
Повідомлень: 8
Зареєстровано: 04.12.08
|
Добрый день!Всех с прошедшими праздниками!Надо сделать смету по прокладке телефонии в бюджетном учреждении.Столкнулься с вопросами:
-есть М10-55-3 норма на прокладку кабеля по кирпичной стене с креплением-я монтирую жестяную скобу и через нее прокладываю 10 кабелей-как применить эту норму?-считать как один кабель или 10 шт.?
-надо монтировать телефоные розетки старого образца около 100 шт.-какую норму взять?
-здание сталинской постройки,там есть потолочные балки 600-700мм толщиной,заказчик сказал их проходить насквозь,обходить нельзя.Отверстий прийдеться сверлить около 60 шт диаметром 20 мм.Р20-30-7-эту норму можно применить или другую?
Спасибо за внимание и помогание:) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША |
Опубліковано January 17 2009 12:07
|
опытный сметчик
Повідомлень: 1084
Зареєстровано: 22.01.08
|
Вы ремонт делаете в школе? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША |
Опубліковано January 17 2009 12:10
|
опытный сметчик
Повідомлень: 1084
Зареєстровано: 22.01.08
|
в смысле в бюджетной организации... |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
volka1977 |
Опубліковано January 17 2009 14:06
|
ученик
Повідомлень: 8
Зареєстровано: 04.12.08
|
Нет ,это больница,поменяли окна и двери на пластик и теперь надо переделать телефонию,там проводка старая |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША |
Опубліковано January 17 2009 17:33
|
опытный сметчик
Повідомлень: 1084
Зареєстровано: 22.01.08
|
акцент делался на слово "ремонт" |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
master |
Опубліковано January 19 2009 12:09
|
ученик
Повідомлень: 41
Зареєстровано: 12.06.07
|
Правельно считать не кол-во, а длина кабеля, а расход скоб по факту. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Валерий Анатолийович |
Опубліковано January 21 2009 10:59
|
ученик
Повідомлень: 4
Зареєстровано: 24.07.08
|
Да, я согласен с "master", нужно в "Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг"-ставить всю длину кабеля, тойсть если Вы прокладиваете, допустим 50м линий, паралельно положив 10кабелей, то в више указаную норму нужно ставить 50*10=500м-кабеля. Даже в самой росценке написано, "кабель"(1шт.), а не "кабели". |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
volka1977 |
Опубліковано January 21 2009 16:36
|
ученик
Повідомлень: 8
Зареєстровано: 04.12.08
|
ДА спасибо,за ответы.Но в этой расценке сказано,что у кабеля своя индивидуальная скоба,а у меня применяеться держатель кабельный фирмы ово-grip и через него проходит десяток кабелей,т.е.он индеведуален для нескольких кабелей.И применив эту расценку расчет показал,что 3 человека 3 км кабеля будут примерно тянуть 3 месяца.По моим просчетам все эти кабеля можем протянуть за месяц.И сказали ,что нашу работу будут контролировать,а у нас никто не курит и каждый раз ходить то за дюбелем,то за саморезом - мы с ума сойдем.А договориться с замовником мы не можем-чтобы работать с утра и до обеда,или пятница -это выходной.И привязываються у нас к трудозатратам,если сделаем за 40 дней,то спросят сметчиков почему по времени 3 месяца,а мы за 1,5 месяца сделали.И за досрочное выполнение нам премия не светит |
Оценить сообщение |
|
|
|