20-04-2025 18:07
Техпідтримка в Viber


Техпідтримка АВК⁩


Група підтримується безпосередньо розробниками
Міні-чат
Для участі в міні-чаті Ви повинні авторизуватися

[off] 18.04.2025
Нет, ви плутаєте акт обстеження і ДА. ДБН А.2.2-3:2014 8.4 - об'єми робіт в ДА мають бути. цим документом ви підміняєте розробку повної ПД. питання те саме - хто обстежує, планує роботи

[off] 18.04.2025
необхідних для відновлення.

[off] 18.04.2025
дефектування об'єктів. А форма дефектного акту з Настанови - це дещо. Вважаю, що перш за все у дефектному акті повинні бути перераховані всі недоліки об'єкту обстеження, а вже потім перелік робіт,

[off] 18.04.2025
k_3, на мій погляд, кошторисник може підписувати дефектний акт лише у складі комісії, якщо є співробітником підприємства будівлі якої обстежують, або працівником підприємства, якому делегували

[off] 18.04.2025
k_3, посилання на статтю з підбіркою огляду законодавства щодо дефектних актів https://radnuk.com
.ua/voiennyj-stan/
defektnyj-akt-skas
uvaly-doslidzhuiem
o-rizni-formy-defe
ktnoho-akta/

ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Олена - Вітаю! ТОВ перейшло з загальної системи оподаткування на спрощену (3 група - 3%) з ПДВ. Як це правильно відобразити в кошторисах? Блок настойки «ЄП...
Игорь - Скажите пожалуйста, как привести уровень цен на материалы в смете к ценам 2006 (или другого года) в АВК5 (3.10.0)? Благодарю.
Тетяна - Вітаю, скажіть будь ласка, як можна зробити так, щоб при перенесенні будови (кошторисні документи) наприклад створеної в редакції АВК 3.9.3 - в ре...
Перегляд теми
» Розрахункові комплекси » Проблемы и решения
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
Гильзы
teplodex
При проведении работ по монтажу отопления в полу пробиваются отверстия для прохода в них труб. Изготавливаются гильзы из трубы и монтируются в эти отверстия. Подскажите варианты применения норм на изготовление и монтаж гильз, при условии что это реконструкция и финансирует бюджет :(
Оценить сообщение
 
Антициклон
я брал позицию е9-75-1 на изготовл
Оценить сообщение
 
teplodex
я брал позицию е9-75-1 на изготовл

А монтаж?
Оценить сообщение
 
Lur
А монтаж посмотрите по Е6-11-6 (7,8,9)
Оценить сообщение
 
teplodex
Хм...хорошая альтернатива. Спасибо Лур.
Если у кого еще есть какие мысли по етому поводу-буду очень благодарен.
Оценить сообщение
 
Вероника
Я применяю для монтажа гильз Е29-176-1,2,3. Только меняю определитель для вычисления ОПР на санитарно-технические работы
Оценить сообщение
 
Valka
Сегодня как раз обсуждали данный вопрос на работе… Техчасть вот что пишет, коллеги…
1.1.3 В нормах сборника предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов трубопроводов, включая их комплектование, разметку мест прокладки и вычерчивание эскизов, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление или пробивку отверстий для креплений, установку креплений и опор под трубопроводы с приваркой или пристрелкой их к несущим конструкциям или закладным деталям, установку и закрепление гильз в местах пересечения стальных и пластмассовых трубопроводов с перекрытиями, стенами и перегородками, перемещение баллонов в процессе сварочных работ и т.п.
Расходы креплений и опор нормами не учтены и определяются дополнительно по проектными данным.
Нормами не предусмотрено также обертывание рулонными материалами и оштукатуривание полиэтиленовых труб в местах пересечения их со стенами и перекрытиями. Ресурсы на эти работы определяются в сметах дополнительно по проектными данным и соответствующими нормами ресурсных элементных сметных норм на строительные работы.

Тут ясно сказано, что в норме учтена установка и закрепление гильз. А вот с сверлением отверстий не понятно… И также не сказано что в норме не учтено сверление отверстий… Кто что думает по этому вопросу?











...
Оценить сообщение
 
Allien12
в п.п.1.1.5 сказано, что прокладка трубопровода проводится через готовые отверстия - значит и установка гильз должна проводится уже в готовые отверстия т.к. через гильзы пройдет труба... Часто в нужных местах отверстий нет и приходится их выполнять самостоятельно перед этим согласовав с заказчиком их к-во и сами расценки на пробивку/сверление отверстий...
Оценить сообщение
 
teplodex
Вероника написал:
Я применяю для монтажа гильз Е29-176-1,2,3. Только меняю определитель для вычисления ОПР на санитарно-технические работы

Боюсь в моём случаи при бюдетном финансировании реконструкции систем отопления в школе, нормы из сьорника "Тонели и метрополитены" не прокатят :( Но всё равно спасибо.
Оценить сообщение
 
teplodex
Valka и Allien12 отдельное спасибо ;)
Это самая чёткая информация. Главное чтоб заказчик этот пункт не видел :)
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
Навігація
Статті
Правила сайту
Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
Різне
Увага!!! Курси!
Новини
Архів новин
Зараз на сайті
Гостей: 18

Користувачів: 0

Всього користувачів: 25,424
Новий користувач: Eduard1308

Подивитись >>>
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)