Доброго дня. Підскажіть чи на сьогоднішній день обов'язково необхідно мати сертифікат кошторисника для проходження експертизи? Бо до цього я зсилався на лист мінрегіонбуду № 7/17-12127.
Демонтируется распределительный щит ГРЩ. Монтаж щита брали по норме М39-1-2. При демонтаже заказчик настаивает на применении нормы М8-572-... вместо М39-1-2 с к=0,4. Аргументирует тем что снять щит работа менее трудоемкая, чем его установка, а в М39 учтена и сборка щита. Заказчик однозначно не прав потому как отключение аналогично подключению да и сборка сидит в себестоимости изделия, но хотелось бы подкрепить статейкой из Ценообразования. Может быть кто-то сталкивался? Где можно почитать более расширенный состав работ на М39? Заранее большое спасибо))
Olga2009, зачем вам ЦО? В техчасти к М39. сказано, что сборка щитов учтена в 6-8 разделах, а, значит, в вашем случае - не учтена. А указания по применению сборников М распространяются на М39 также. Так что все вы правильно сделали.
Кстати, М8-572-... не учитывает подключения (отключения), и его нужно давать дополнительно (по М8-574-...). Хоть там и немного денег, но, думаю, заказчик об этом молчит...