22-11-2024 18:34
Техпідтримка в Viber


Техпідтримка АВК⁩


Група підтримується безпосередньо розробниками
btm-left.pngbtm-right.png
Міні-чат
Для участі в міні-чаті Ви повинні авторизуватися

[off] 21.11.2024
Підкажіть, будь ласка, рівень кошторисної заробітної плати в Одесі на 2024 рік

[off] 15.11.2024
fazan, дякую!

[off] 15.11.2024

[off] 15.11.2024
Доброго. Хтось може поділитись файлом оновлення 3,9,0->3,9,1 ?

[off] 14.11.2024
ksilit [!] [off] 10.11.2024 Н18 в числовых ДЯКУЮ!!!

btm-left.pngbtm-right.png
ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
btm-left.pngbtm-right.png
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е
btm-left.pngbtm-right.png




[On-Line консультация]
Сергій - Як вивисти в АВК розгорнутий розрахунок №1 Заробітня плата та інші супутні витрати? для податкової
Мария - Доброго дня. Хтось може підказати середньомісячну тривалість робочого часу з 10.11.24 року?
Артем - Доборого дня. підскажіть. державна установа, ремонт на 4му поверсі, як врахувати підіймання матеріалів на 4й поверх робочими?
Перегляд теми
» Питання та відповіді » Общестрой
Тут был(и) 2 Гостей
 Роздрукувати тему
Стяжка пола
nata61
Ув. сметчики подскажите пожалуйста можно ли взять бетонную стяжку пола 150мм (щебеночное основание 100мм, песок 100мм). Это не слишком много?
Оценить сообщение
 
АндрейОполо
Не много.
Анекдот в тему:
На стройке рухнул дом, идет разборка, чья это вина. Подходят к кирпичам: - Это вы виноваты...
Кирпичи бьют себя в грудь и говорят:
- Да вы что? Смотрите, какие мы крепкие. Мы тут ни при чем!
Подходят к песку:
- Из-за тебя рухнул дом. Ты виноват!
А песок:
- Да вы что? Я тут ни при чем.
Посмотрели. Действительно, хороший песок, и много его вроде. Идут дальше. Подходят к цементу:
- Это ты виноват, что дом рухнул!
- Я??!! Я??!! ДА МЕНЯ ТУТ ВООБЩЕ НЕ БЫЛО...!!!
Оценить сообщение
 
ksilit
надо только разбить на несколько операций
(если по Е11)
1. подстилающий слой
2. собственно стяжка 20 мм
3.добавлять на каждые 5 мм
(если по Е6)
1. укладка бетона по перекрытиям 100мм
2. добавлять на каждые 10мм
Оценить сообщение
 
Wanderer
nata61 написал(а):
Ув. сметчики подскажите пожалуйста можно ли взять бетонную стяжку пола 150мм (щебеночное основание 100мм, песок 100мм). Это не слишком много?

Смотря где этот пол. Если это пол ангара, фруктохранилища или пр. - это нормально.
Оценить сообщение
 
ElenaL
А армирование? Что у Вас без него?
Оценить сообщение
 
qwerty
и про паро- и гидроизоляцию не забудьте, может пригодитьсяWink










Alex
Оценить сообщение
 
nata61
Это СПА салон, там есть русская и римская баня. Полы -устройство щебеночного слоя 100мм, устройство песчанного слоя 100мм, устройство бетонного слоя 150мм, устройство цементной стяжки 70мм., потом идет плитка. Просто это бюджет и я боюсь сильно перебрать, поэтому и спрашиваю у вас.
Оценить сообщение
 
Тата
Интересно, а где это бюджет себе такое заказывает?










Учиться никогда не поздно и никому не вредно.
Оценить сообщение
 
Юличк@
nata61, действительно интересно... где будет "ГОС СПА"??? президент нам обходится около 2млн. грн В ДЕНЬ! может хоть в государственный СПА по пенсионному опасть можно будетGrin
Оценить сообщение
 
Ego
nata61 написал(а):
Ув. сметчики подскажите пожалуйста можно ли взять бетонную стяжку пола 150мм (щебеночное основание 100мм, песок 100мм). Это не слишком много?


Cтяжка пола играет роль выравнивающего слоя. На нее укладывается напольное покрытие. Cnяжка обеспечивает ровную подоснову для покрытия пола и создает при необходимости уклон. Как правило 20 мм вполне достаточно (максимум 40 мм), чтобы эти функции были выполнены. Говорить о стяжке 150мм - вообще некорректно. Правильно нормировать 20 мм стяжки (если вы эту оперцию выполняете, бетон тоже можно положить так, что и стяжки не понадобится)+ остальное бетонная подготовка.










Ego
Оценить сообщение
 
Wanderer
nata61 написал(а):
Это СПА салон, там есть русская и римская баня. Полы -устройство щебеночного слоя 100мм, устройство песчанного слоя 100мм, устройство бетонного слоя 150мм, устройство цементной стяжки 70мм., потом идет плитка. Просто это бюджет и я боюсь сильно перебрать, поэтому и спрашиваю у вас.

В виду вышесказанного я делаю вывод, что это еще и в добавок КАПРЕМОНТ по упрощенной системе. nata61 вы в какой то блудняк влазите...
Оценить сообщение
 
Wanderer
Ego написал(а):
nata61 написал(а):
Ув. сметчики подскажите пожалуйста можно ли взять бетонную стяжку пола 150мм (щебеночное основание 100мм, песок 100мм). Это не слишком много?


Cтяжка пола играет роль выравнивающего слоя. На нее укладывается напольное покрытие. Cnяжка обеспечивает ровную подоснову для покрытия пола и создает при необходимости уклон. Как правило 20 мм вполне достаточно (максимум 40 мм), чтобы эти функции были выполнены. Говорить о стяжке 150мм - вообще некорректно. Правильно нормировать 20 мм стяжки (если вы эту оперцию выполняете, бетон тоже можно положить так, что и стяжки не понадобится)+ остальное бетонная подготовка.

20 мм стяжки- тоже некорректно. Стяжка меньше 40 мм нормально никогда лежать не будет. Для устройства промполов какая толщина стяжки должна быть по вашему?
Оценить сообщение
 
Ego

20 мм стяжки- тоже некорректно. Стяжка меньше 40 мм нормально никогда лежать не будет. Для устройства промполов какая толщина стяжки должна быть по вашему?


Речь идет о стяжке по бетонному основанию. 20-40 мм достаточно, чтобы выравнять основание. А вот бетонное основание под стяжку это 80-100 мм, а в промполах может быть и больше, но это уже по проекту.

подправил bb-код











Ego
Оценить сообщение
 
ElenaL
Если Вы подрядчик Вам заказчик должен был дать дефектный акт. А Вы выполнить работы а не думать о конструктиве.
Оценить сообщение
 
Wanderer
Ego 20 мм может быть достаточно для выравнивания, но стяжка такой толщины просто потрескается и отстанет от бетонной основы. Давайте теорию с практикой не будем путать.
Оценить сообщение
 
Ego
Как мне это всегда нравится, у Вас что то трескается, а заказчику плати. Т.е по положить нормально 20 мм стяжки по Вашему нельзя.А вы попробуйте по технологии с подготовкой основания, сохранением температурно-влажностного режима, с укрытием стяжечки. Думаю, если б Вы финансировали этот процесс то стяжка легла правильно и как надо.










Ego
Оценить сообщение
 
Wanderer
Ego сейчас вам все вышесказанное понравится еще больше. Я уже больше года я работаю в службе заказчикаSmile.
Оценить сообщение
 
АБорис
СНиП 2.03.13-88
5.2. Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20, по тепло- или звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 10-15 мм больше диаметра трубопроводов.
Стяжка - (основание под покрытие) слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижележащего слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола на перекрытии заданного уклона, укрытия различных трубопроводов, распределения нагрузок по нежестким нижележащим слоям пола на перекрытии.
http://www.vashdo.../20313-88/










Я пишу с ошибками — это привилегия высшего образования.
Оценить сообщение
 
Юличк@
Ego написал(а):
.............. Думаю, если б Вы финансировали этот процесс то стяжка легла правильно и как надо.


а мне вот это нравиться)))))))))) ИМХО стандартная позиция заказчика, особенно если проектик какой-нить есть.... и не важно,что с ошибками... онЕСТЬ!

Ego, ничего личного, чесслово... просто сейчас взрывает мозг заказчик, у которого есть исд, а +/-0,01грн=расстрел52
Оценить сообщение
 
AlexaKri
Таварищи, стыдно признаться, не помню как расценить демонтаж цементной стяжки. Помогите!










Я знаю, что я ничерта не знаю.
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

btm-left.pngbtm-right.png
Подобные темы
Теми Форум Відповідей Останні повідомлення
Ремонт пола! Перші кроки 1 October 01 2009 16:45
Стяжка Консультации 3 May 06 2010 15:08
Состав работ в расценке покрытия пола Консультации 3 November 04 2010 14:28
Демонтаж мозаичного покрытия пола Консультации 61 April 15 2011 17:01
Гидроизоляция пола полиэтиленом Проблемы и решения 9 August 25 2011 16:04
Грунтование и окраска бетонного пола краской Беталюк Консультации 7 September 12 2011 14:44
Стяжка на мраморное покрытие Консультации 3 February 01 2012 16:32
Разборка стяжки пола Проблемы и решения 6 September 14 2012 12:36
Стяжка Отделка 18 November 14 2012 12:14
Стяжка пола Перші кроки 15 March 12 2015 21:32
btm-left.pngbtm-right.png
Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
btm-left.pngbtm-right.png
Навігація
bullet.gif Статті
bullet.gif Правила сайту
bullet.gif Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
bullet.gif Замовити кошторис
bullet.gif C=>C=>C=>С
Різне
bullet.gif Увага!!! Курси!
bullet.gif Новини
bullet.gif Архів новин
btm-left.pngbtm-right.png
Зараз на сайті
bullet.gif Гостей: 65

bullet.gif Користувачів: 0

bullet.gif Всього користувачів: 25,412
bullet.gif Новий користувач: kabash7

Подивитись >>>
btm-left.pngbtm-right.png
223,787,119 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.27 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)