В монтаже на ячейки, на ошиновку, заградители, кондерсаторы, подвесные изоляторы можно ставить 1,05 на высоту 2-8м. Что-то в монтаже ничего про заземление не сказано. Да и подключение: кабели. Ну и РЗА, АСУ, телемеханика, вторичные цепи связи.
Производитель пишет, что КРУЭ проходят испытания по полной программе на заводе. Т.е. первичка вся уже налажена. После монтажа и подключения нужно наладить только вторичные цепи:
П1-18-4 - схема вторичной коммутации выключателя - 9 схем.
П1-19-4 - схема дистонционного управления разъединителем - 9 схем.
П1-72-2 - взаимозависимые устройства - 9 присоед.
П1-71-7 - повышенным напряжением вторичные цепи - штук 100.
П1-62-4 - переходные сопротивления контактов шин - штук 50.
П1-61-6 - заземление - штук 30.
П1-61-8 - фаза-ноль.
П1-61-1 - заземление.
Плюс кабели П1-62-15. Плюс РЗА, АСУ, телемеханика, ВЧ связь - по проекту, без проекта никак.
ТатьянаАА
еще для КРУЭ нужно довести элегаз до нужного давления:
М8-65-2 - применительно - дозаправка элегазом. Удаляем машины/механизмы, прибавляем эксплуатацию заправочного устройства и балон элегаза. Обычно заказчик, если покупает КРУЭ, то заодно покупает и балон с элегазом, и заправочное устройство.