Облаштовуємо зупинки покриттям ФЕМ, тактильною плиткою та огороджувальними стовпчиками, а стандартів ніхто не знає. Я складаю кошторис, але не знаю як.
Apple, ДБН В.2.5-56 і цих норм. Під’їзди до зупинок маршрутного транспорту між проїзною частиною та тротуаром, як правило, облаштовують пішохідним огородженням згідно з ДСТУ 8751. (ДБН В.2.3-5)
Веталина, 5.4.1Розміщення та обладнання зупинок маршрутного транспорту на вулицях потрібно здійснювати з урахуванням вимог ДБН Б.2.2-12, ДБН В.2.2-40, ДБН В.2.3-4, ДБН В.2.3-18
Добрый день, я проверяю смету на ремонт высоковольтных выключателей (110 кВ), работы будут выполняться на действующей подстанции вблизи оборудования находящегося под напряжением. Применяется коэффициенты 1,2 (из тех.части ремонт электрооборудования/ремонтные работы в эл.сетях) и ещё раз 1,2 - за работы под напряжением. Подскажите, где в нормах есть указание на применение последнего коэффициента?
У Вас расценки из ТЕ? Если да, то:
ГКД 34.05.602-2001 Часть 05. Ремонт электрооборудования, п.1.5 - ремонт "в условиях электрических сетей к нормам времени применяется К=1,2" (для разделов 06, 07, 08). У Вас раздел 07 или 08 или 09...
п.1,14 "К=1,2 - при работе в действующих электроустановках".
Хммм, смысл этих двух коэф. одинаков... Но про запрет применения нескольких коэф. ничего не сказано. Получается, что можно их вместе применять.
Это еще может быть: п.1.17 К=1,2 - ремонт оборудования со сроком эксплуатации, превышающий ресурс, от 6 до 10 лет.
п.1.19 К=1,2 - внеплановый и аварийный ремонт.
Расценки действительно из ТЕ, и я уже использую коеф. по п.1.5 и повышающие на сроки эксплуатации, и это плановый ремонт. Мне интересно можно ли одновременно применить и п.1.5 и п.1.14