Облаштовуємо зупинки покриттям ФЕМ, тактильною плиткою та огороджувальними стовпчиками, а стандартів ніхто не знає. Я складаю кошторис, але не знаю як.
Apple, ДБН В.2.5-56 і цих норм. Під’їзди до зупинок маршрутного транспорту між проїзною частиною та тротуаром, як правило, облаштовують пішохідним огородженням згідно з ДСТУ 8751. (ДБН В.2.3-5)
Веталина, 5.4.1Розміщення та обладнання зупинок маршрутного транспорту на вулицях потрібно здійснювати з урахуванням вимог ДБН Б.2.2-12, ДБН В.2.2-40, ДБН В.2.3-4, ДБН В.2.3-18
Добрый день, я работаю в системе заказчика. В 2013 году подрядчик делал для нас реконструкцию здания. На данный момент фасад (пенопласт и декоративная штукатурка) на двух стенах отслаивается и через пол года отпадет полностью, скорей всего экономили на клее. Ремонт потянет на тысяч 100. Исполнительная документация и акт приёмки фасада отсутствуют. Действует гарантия.
Думаю написать письмо подрядчику с просьбой предоставить своего исполнителя для составления акта выявленных недостатков. Но как быть, если начнут морозится или откажутся подписывать ?
Подскажите как правильно обосновать, может сделать экспертизу материалов в независимой лаборатории ?
Посоветовавшись с юристом, решили делать так:
- приказом делаем комиссию на осмотр здания и недостатков
- делаем акт выявленных недостатков
- вызываем подрядчика и подписываем акт, оцениваем и устраняем недостатки
- если отказываются подписывать, составляем акт об отказе, где указываем ФИО представителей подрядчика (на основе доверенности, командировочных, паспорта и т.п.)
- вызываем независимую экспертизу для оценки недостатков, скорей всего ГАСК
- потом со всеми документами в суд