Облаштовуємо зупинки покриттям ФЕМ, тактильною плиткою та огороджувальними стовпчиками, а стандартів ніхто не знає. Я складаю кошторис, але не знаю як.
Apple, ДБН В.2.5-56 і цих норм. Під’їзди до зупинок маршрутного транспорту між проїзною частиною та тротуаром, як правило, облаштовують пішохідним огородженням згідно з ДСТУ 8751. (ДБН В.2.3-5)
Веталина, 5.4.1Розміщення та обладнання зупинок маршрутного транспорту на вулицях потрібно здійснювати з урахуванням вимог ДБН Б.2.2-12, ДБН В.2.2-40, ДБН В.2.3-4, ДБН В.2.3-18
Подскажите какие работы по пусконаладке можно применить ( если можно) после замены муфты концевой, ОПН и изолятора, Не бюджет, ПС 35/10 кВ сеч. кабеля 240 мм2, или на чем ещё можно "накрутить".
Слухайте, ну вы и смешной!!!! Это сборник на пусконаладочные работы, который предусматривает работы под напряжением или в зоне действующего оборудования!!! Вы можете взять только коэф. 1,3 - работа по наряду-допуску, если это действующая подстанция, но 1,3 , по факту у вас получится 1,21, потому что ознакомление с проектом и выдача протоколов не под напряжением, поэтому на эти затраты коэф. не действует. Внимательно чистайте тех.часть таюл. 2 примерная структура работ
Сэр Гетеро написал(а):
Кстати, перед заменой муфты и т.д надо обесточить подстанцию. Как это учесть?
Про обесточить подстанцию - это вы классно придумали. Заодно и всех потребителей отрезать.
Коэффициент 1,3 (=1,21) с нарядом-допуском уже учитывает, что проходят инструктаж, получают допуск для работы в действующей электроустановке.
После замены концевой муфты можно и сам кабель проверить: П1-60-4, П1-62-9, П1-62-16, П1-70-2, и заземление муфты П1-61-6.