24-04-2024 21:55
Техподдержка в Viber


Техподдержка АВК⁩


Группа поддерживается напрямую разработчикам
Мини-чат
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

[off] 24.04.2024
По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?

[off] 24.04.2024
имхо, 0,4 ближе к 0,38, чем к 6 но лучше посовещаться с мастером.

[off] 24.04.2024
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя

[off] 20.04.2024
Добрий день. Будь ласка, в кого є зразок кошторису на ремонт внутрішніх сан.-тех. систем у будинках? Скиньте, будь ласка на ivane.mkl@gmail.co
m

[off] 19.04.2024
п. 5.31 Настанови "за динамічної договірної ціни —не враховується."


ИCC
Информационно-справочная система Зодчий
Нормативная база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Ганна - 24.04.2024 Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 9...
Любовь - \"Какую расценку применить при демонтаже утепления фасада пенопластом t= 50 мм\"
Олег - Потрібна допомога з вирішення питання по демонтажу утеплення фасаду, якщо взяти пряму розцінку на монтаж КБ15-78-1 з к.0,8 відповідно до норми, то ...
Просмотр темы
» Расчетные комплексы » Проблемы и решения
Тут был(и) 1 Гостей
 Распечатать тему
ЛЕСА
Антициклон
как правильно ращитать амортизацию лесов? если можна скиньте пример!!??
Оценить сообщение
 
Хмелюк Виталий
баламут написал:
как правильно ращитать амортизацию лесов? если можна скиньте пример!!??

к слову...
средства на амортизацию лесов учитываются в составе разценок на установку и демонтаж етих же самых лесов (в ресурсах там забиты стальные детели лесов)


При выполнении работ по капитальному ремонту зданий подрядная организация устанавливает наружные металличе-ские трубчатые леса для выполнения отделочных работ на фасадах зданий.
Стоимость установки и разборки инвентарных лесов оп-ре¬деляется по норме РЭСНр 20-6-1, в которой предусмотрены стальные детали лесов в количестве 0,036 т, деревянные де¬тали лесов - 0,0075 м3 и щиты настила - 2,3 м2.
При согласовании договорных цен некоторые заказчики требуют исключить стоимость перечисленных деталей ле-сов?, так как, по их мнению, амортизация и затраты на про-ведений текущего ремонта инвентарных лесов учитывают-ся в обще¬производственных расходах.

Просим разъяснить, правомерны ли требования заказчи-ков?


Требования заказчиков в данном случае неправомерны, так при определении стоимости строительства производства, как леса, учитываются в прямых затратах на строительно-монтажные работы через соответствующие ресурсные элементные сметные нормы на их ус-тановку в состав которых включена часть конструктивных элементов лесов с учетом много-разовой их оборачиваемости.
В Приложении 19 к ДБН Д.1.1-1-2000 приведен Перечень статей общепроизводственных расходов, учтенных усредненными показателями Госстроя (Приложения 3 и 4). Согласно п.6 раздела II Перечня в обще¬производственных расходах учитываются амортизация нети-тульных
амортизационные отчисления на восстановление таких основных средств временных сооруже-ний, износ приспособлений и устройств и затраты, связанные с их сооружением, ремонтом, содержанием, разборкой и пе¬ремещением, к которым, в частности, относятся инвентарные унифици¬рованные средства подмащивания типа люлек, инвентарных площадок, подмостей и т.п.
Нормы Сборника 8 РЭСН «Конструкции из кирпича и блоков» (группы 35, 36) и Сборника 20 РЭСНр «Прочие ремонтно-строительные работы» (группа 6) предназначены для учета в прямых затратах стоимости работ по установке и разборке наружных и внутренних инвентар-ных ле¬сов и рассчитаны соответственно на 100 м2 вертикальной и 100 м2 го¬ризонтальной про-екции.
Предусмотренные данными нормами расходы ресурсов (стальные детали лесов - шифр 111-1843; деревянные детали лесов - шифр 123-521; щиты настила - шифр 123-1517-У или П) учитывают частичный физи¬ческий износ элементов лесов при каждом их обороте (в денеж-ном вы¬ражении - амортизацию) на указанный в нормах измеритель, оплачива¬емый заказчика-ми при выполнении подрядчиками работ с инвентарных лесов.
После полного износа элементов лесов подрядные организации за счет полученных таким обра-зом средств приобретают новые комплекты лесов для выполнения работ в условиях, требую-щих их установки.
Оценить сообщение
  x 1
 
Перейти на форум:

Подобные темы
Темы Форум Ответов Последние сообщения
Срочно помощь леса Проблемы и решения 3 February 19 2010 09:05
E9-45-1 есть ли в ней леса? Первые шаги 5 April 09 2010 10:41
Опалубка и леса Проблемы и решения 2 April 22 2010 09:13
Инвентарные леса Консультации 6 June 22 2010 16:13
Опять леса! Проблемы и решения 12 December 01 2010 17:41
Леса Проблемы и решения 9 January 18 2011 15:42
Инвентарные леса Материалы 27 January 22 2011 21:18
леса Общестрой 3 April 06 2011 16:45
Леса) Прочие вопросы 12 April 14 2011 14:02
леса Консультации 8 April 26 2011 15:35
Авторизация
Логин

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Навигация
Статьи
Правила сайта
Обратная связь
Сметные программы
Заказать смету
АС-4
C=>C=>C=>С
Разное
Внимание!!! Курсы!!!
Новости
Архив новостей
Сейчас на сайте
Гостей: 23

Пользователей: 0

Всего пользователей: 25,397
Новый пользователь: antari005

Посмотреть >>>
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем) АС4 Сметный программный комплекс. Кондиционеры