20-04-2024 06:25
Техподдержка в Viber


Техподдержка АВК⁩


Группа поддерживается напрямую разработчикам
Мини-чат
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

[off] 19.04.2024
п. 5.31 Настанови "за динамічної договірної ціни —не враховується."

[off] 19.04.2024
Динамічна договірна ціна може включати ризики?

[off] 18.04.2024
підкажіть, будь ласка, де можна подивитись форму акту передачі обладнання на відповідальне зберігання?

[off] 16.04.2024
Добрий день! Якщо можно технологічні карти. v.p.sidorenko@gmai
l.com

[off] 11.04.2024
і не відповідают риночним, як на це дивляться провіряючі органи коли накладні отписані але не відповідают ринку?


ИCC
Информационно-справочная система Зодчий
Нормативная база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Любовь - \"Какую расценку применить при демонтаже утепления фасада пенопластом t= 50 мм\"
Олег - Потрібна допомога з вирішення питання по демонтажу утеплення фасаду, якщо взяти пряму розцінку на монтаж КБ15-78-1 з к.0,8 відповідно до норми, то ...
Анатолій - Вихідні дані: Влаштування віконних блоків (27,78т)/100м.кв./14,54(одиниць по 100м.кв.) Як перевести в м. кв. в кошторисі, КБ9-44-(1,2,3)?
Просмотр темы
» Вопросы и ответы » Общестрой
Тут был(и) 1 Гостей
 Распечатать тему
Кладка блоков свыше 4м
KriLo
Добрый день! Подскажите, если кладка блоков (кирпичная кладка) ведется на высоте до 12 м. Как правильно считать объем: весь объем + леса (вп на весь объем) или же до 4м, и потом от 4м до 12м с лесами? Где можно это прочитать, в техчасти ничего точно не написано, только что свыше 4м применяется расценка на леса.

Заранее Спасибо!










Меняй в своей жизни то, что можешь изменить. Ищи силы принять то, что изменить не можешь и проси мудрость, чтобы отличить одно от другого.
Оценить сообщение
 
ksilit
кладка
1. до 4 метров
2. свыше 4 метров
3. леса на весь объем
Оценить сообщение
 
KriLo
Спасибо огромное. Wink










Меняй в своей жизни то, что можешь изменить. Ищи силы принять то, что изменить не можешь и проси мудрость, чтобы отличить одно от другого.
Оценить сообщение
 
Вит
ksilit написал(а):
кладка
1. до 4 метров
2. свыше 4 метров
3. леса на весь объем

ЦО трактует по другому (был прецедент), ссылается на п.1.1.15 "Нормами предусмотрена установка, перестановка и разборка подмостей для кладки стен высотой до 4 м. При кладке отдельно стоящих стен, заполнений каркасов и фахверков и кладке подпорных стен высотой более 4 м, а также стен и перегородок зданий с этажами высотой более 4 м, ресурсы на устройство лесов следует определять дополнительно по нормам групп 35, 36."










"... Недоброе таится в мужчинах избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих."
Мессир Воланд
Оценить сообщение
 
KriLo
Вит написал(а):
ksilit написал(а):
кладка
1. до 4 метров
2. свыше 4 метров
3. леса на весь объем

ЦО трактует по другому (был прецедент), ссылается на п.1.1.15 "Нормами предусмотрена установка, перестановка и разборка подмостей для кладки стен высотой до 4 м. При кладке отдельно стоящих стен, заполнений каркасов и фахверков и кладке подпорных стен высотой более 4 м, а также стен и перегородок зданий с этажами высотой более 4 м, ресурсы на устройство лесов следует определять дополнительно по нормам групп 35, 36."


Так получается что леса только на объем который свыше?










Меняй в своей жизни то, что можешь изменить. Ищи силы принять то, что изменить не можешь и проси мудрость, чтобы отличить одно от другого.
Оценить сообщение
 
Вит
Получается что да, т.к. ниже 4х метров учтены подмости (где то в ЦО есть разъяснение, мне при проверке показывали, номер не запомнил)










"... Недоброе таится в мужчинах избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих."
Мессир Воланд
Оценить сообщение
 
АВК
Норма на кладку берется "свыше 4м" и к ней леса на всю высоту, потому что в норме леса отсутствуют. Они есть только в кладке до 4м.










Сколько дурака не учи, а он всё равно всё знает)))
Оценить сообщение
 
АВК
Леса - НА ВСЮ ВЫСОТУ!










Сколько дурака не учи, а он всё равно всё знает)))
Оценить сообщение
 
KriLo
АВК написал(а):
Леса - НА ВСЮ ВЫСОТУ!


Если леса на всю высоту, то расценка тоже берется одна та что свыше 4м?? правильно?










Меняй в своей жизни то, что можешь изменить. Ищи силы принять то, что изменить не можешь и проси мудрость, чтобы отличить одно от другого.
Оценить сообщение
 
Юличк@
Feya-Kristi написал(а):
АВК написал(а):
Леса - НА ВСЮ ВЫСОТУ!


Если леса на всю высоту, то расценка тоже берется одна та что свыше 4м?? правильно?


"свыше 4 м" - только то, что выше 4 м от уровня пола. Леса на всю высоту потому что их невозможно подвесить на отм +4,000.
Оценить сообщение
 
АВК
Берется расценка на кладку при высоте этажа свыше 4м. В ней нет лесов. Поэтому леса берутся отдельно на всю высоту.
А если высота этажа до 4м, то в расценке леса учтены и отдельно не берутся.
Посмотрите на трудозатраты.










Сколько дурака не учи, а он всё равно всё знает)))
Оценить сообщение
 
Вит
Юличк@ написал(а):
Feya-Kristi написал(а):
АВК написал(а):
Леса - НА ВСЮ ВЫСОТУ!


Если леса на всю высоту, то расценка тоже берется одна та что свыше 4м?? правильно?


"свыше 4 м" - только то, что выше 4 м от уровня пола. Леса на всю высоту потому что их невозможно подвесить на отм +4,000.

Леса при кладке берутся на высоту свыше 4х метров. (на расценки, где кладка свыше 4х метров). Кладка до 4х метров учитывает установку подмостей (ДБН Д.2.2-8-99, п.1.1.15), которые не учитываются при кладке свыше 4х метров (расценки дешевле на ед. объема).
Фактически леса ставятся от отметки +0.000, а процентуются только на те расценки - где нет подмостей.










"... Недоброе таится в мужчинах избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих."
Мессир Воланд
Оценить сообщение
 
АВК
Юличк@ написал(а):
"свыше 4 м" - только то, что выше 4 м от уровня пола.

НЕПРАВИЛЬНО!
Читайте внимательно норму. При высоте этажа до или выше 4м.
Если бы говорилось о превышении кладки над 4-мя метрами, то звучало бы как-то так: на последующие метры выше 4-х по высоте добавлять...
В норму на кладку при высоте этажа до 4-х метров включены леса, поэтому трудозатраты больше, чем в кладке при высоте этажа выше 4-х метров.










Сколько дурака не учи, а он всё равно всё знает)))
Оценить сообщение
 
АВК
Е8-6-2+Е8-35-1 и ВСЁ!










Сколько дурака не учи, а он всё равно всё знает)))
Оценить сообщение
 
Юличк@
АВК, согласна, сглупила, аж сама удивилась
Оценить сообщение
 
ksilit
если в котноре есть подмости, леса ведь не будут ставить на них? или проходит и такое?
леса будут ставить от нулевой отметки, а если их брали в аренду?
Оценить сообщение
 
АВК
ksilit написал(а):
если в котноре есть подмости, леса ведь не будут ставить на них? или проходит и такое?
леса будут ставить от нулевой отметки, а если их брали в аренду?

Без разницы, как брали. Если ведут кладку на этаже высотой до 4 м (включительно), то применяется норма Е8-6-1. Если высота этажа более 4 м, то нормы Е8-6-2+Е8-35-1.










Сколько дурака не учи, а он всё равно всё знает)))
Оценить сообщение
 
Перейти на форум:

Подобные темы
Темы Форум Ответов Последние сообщения
Кирпичная кладка Прочие вопросы 1 October 17 2007 08:48
Складирование блоков? Первые шаги 3 August 28 2008 12:32
Кладка стен из шлакоблоков Прочие вопросы 11 September 25 2008 15:32
Кладка ракушняка Проблемы и решения 5 October 10 2008 11:54
кладка стен Проблемы и решения 1 February 05 2009 18:32
Кирпичная кладка Первые шаги 11 March 24 2010 09:58
кладка стен из пеноблоков Обсуждение расценок для НСИ пользователя 19 October 15 2010 13:07
кирпичная кладка Первые шаги 8 November 24 2011 15:56
Кладка стен из легкобетонных камней Обсуждение расценок для НСИ пользователя 3 March 23 2012 11:12
кладка стен Первые шаги 12 May 25 2012 14:35
Авторизация
Логин

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Навигация
Статьи
Правила сайта
Обратная связь
Сметные программы
Заказать смету
АС-4
C=>C=>C=>С
Разное
Внимание!!! Курсы!!!
Новости
Архив новостей
Сейчас на сайте
Гостей: 16

Пользователей: 0

Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: An

Посмотреть >>>
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем) АС4 Сметный программный комплекс. Кондиционеры