По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя
Помогите пожалуйста, выполняется капитальный ремонт здания (финансирование бюджетное), необходимо произвести очистку металлических конструкций фонаря от коррозии щетками. Согласно РЭСН Р20-41-1 трудоемкость очистки 1 м2 составляет 0,28 чел-часа (зарплата получаэтся смешной, а работа производится на высоте и никто не возмется за такие деньги работать), согласно РЭСН Е13-44-7 трудоемкость очистки 1 м2 составляет 1,52 чел-часа (в 5,43 раза больше). Так как это капитальный ремонт норму Е13-44-7 применитять не имею право. Какой выход из ситуации?
а чому така різниця? було десь розясненння?
Изменил(а) MarikBig, April 01 2013 22:08
Не дивлячись на найхитрішу організацію, підрядник не в змозі протистояти поганому кошторисному розрахунку. Кошторис - фундамент, на якому будується Проект..." Джон С.Маскаро, Президент Mascaro Inc.
Может воспользоваться сборником специальные и ремонтно-строительные работы, там подобные расценки (ПР13-8013 и ПР13-80-14) выше по трудозатратам (1,06ч/ч и 0,86 ч/ч)