По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя
Здраствуйте. Не уверена, что правильно применила термин, так как впервые слышу о таком. Обратилась за помощью к преподавателю (который преподавал курсы в учебном центре где я училась), она не смогла мне помочь. Вся надежда на Вас. Как выразился сметчик "забивать в слои", объяснить адекватно, чего от Вас хочу, не могу, поэтому прикладываю фото как должна выглядеть расценка (выделила красным). Очень прошу объяснить, что это и зачем применяется, а еще как правильно называется. Заранее благодарна.
eva_panina присоединил изображение:
Это не норма, не расценка и не работа.
Обычный материал (оборудование) - пожарный извещатель.
А чтобы количество отражалось в виде формулы, в параметрах нужно отметить соответствующую галочку или птичку.
Valentin написал(а):
Это не норма, не расценка и не работа.
Обычный материал (оборудование) - пожарный извещатель.
А чтобы количество отражалось в виде формулы, в параметрах нужно отметить соответствующую галочку или птичку.
Спасибо, именно отображение количества меня и интересует, подскажите в каких параметрах и какая галочка? Это не расценка, но у меня есть смета где и расценка так считается, фото прикладываю. Заранее благодарна за ответ.
eva_panina присоединил изображение:
[102.76kB]
Изменил(а) eva_panina, April 05 2018 17:28