[off] 24.04.2024
По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?

[off] 24.04.2024
имхо, 0,4 ближе к 0,38, чем к 6 но лучше посовещаться с мастером.

[off] 24.04.2024
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя

[off] 20.04.2024
Добрий день. Будь ласка, в кого є зразок кошторису на ремонт внутрішніх сан.-тех. систем у будинках? Скиньте, будь ласка на ivane.mkl@gmail.co
m

[off] 19.04.2024
п. 5.31 Настанови "за динамічної договірної ціни —не враховується."


ИCC
Информационно-справочная система Зодчий
Нормативная база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Ганна - 24.04.2024 Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 9...
Любовь - \"Какую расценку применить при демонтаже утепления фасада пенопластом t= 50 мм\"
Олег - Потрібна допомога з вирішення питання по демонтажу утеплення фасаду, якщо взяти пряму розцінку на монтаж КБ15-78-1 з к.0,8 відповідно до норми, то ...
Просмотр темы
» Вопросы и ответы » Консультации
Тут был(и) 1 Гостей
 Распечатать тему
Улаштування підстильних шарів
dyedfox
Прошу допомоги: в розцінці РН18-20-4 "Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового" об'єм матеріалу основи вираховується за проектними профілями в ущільненому стані чи за об'ємом матеріалу в насипному стані? Наперед вдячний.
Оценить сообщение
 
Нет
dyedfox, если логически рассуждать, то в уплотненном состоянии. Потому что расход материала "Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600" по норме составляет 126 куб. м на 100 куб. м материала основы, что примерно соответствует коеффициенту запаса на уплотнение щебня (можно посмотреть по ДБН В.2.3-4:2015 (часть 20.3)).
Кстати, п.1.2.2.1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА "Об'єм робіт з улаштування підстильних та вирівнювальних шарів з піску, гравію та інших матеріалів слід визначати за проектними профілями в ущільненому стані".
Изменил(а) Нет, November 02 2021 16:21
Оценить сообщение
 
asbuga
Читайте ДСТУ Б Д.2.4-18-2014 РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ БЛАГОУСТРІЙ (ЗБІРНИК 18 ЗІ ЗМІНОЮ №1) (техчастина):
п. 3.2.2.1 Об'єм робіт з улаштування підстильних та вирівнювальних шарів з піску, гравію та інших матеріалів слід визначати за проектними профілями в ущільненому стані.
Оценить сообщение
 
dyedfox
Щиро дякую усім за відповідь! Це мені дуже допомогло!
Оценить сообщение
 
Перейти на форум:

Подобные темы
Темы Форум Ответов Последние сообщения
Улаштування на даху піщаної засипки Первые шаги 5 June 11 2008 13:37
Улаштування бітомної черепиці Литература 2 July 07 2010 12:40
Улаштування корит та основаній з піску Дорожное строительство 2 February 19 2024 13:47
Авторизация
Логин

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Навигация
Статьи
Правила сайта
Обратная связь
Сметные программы
Заказать смету
АС-4
C=>C=>C=>С
Разное
Внимание!!! Курсы!!!
Новости
Архив новостей
Сейчас на сайте
Гостей: 33

Пользователей: 0

Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050

Посмотреть >>>
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем) АС4 Сметный программный комплекс. Кондиционеры