| Два вопроса по монтажу кабелей | 
| kwakkoch | Опубліковано June 03 2010 14:07 | 
|  
 сметчик
 
  
 Повідомлень: 90
 Зареєстровано: 21.12.06
 
 
 | Вопрос 1)Подрядчик при монтаже кабеля использует расценку: М8-146-6 Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг
 за ней
 М8-742-4 Присоединение силового кабеля [одно присоединение - 3 фазы]
 и тут же в смете
 М8-574-2 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение жилы до 16 мм2
 в ТЧ п.1.2 - подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников уже имеется
 Кто прав?
 
 Вопрос 2) Кабель затягивается в металорукав и крепится по стене, осмечивает таким образом:
 М8-412-3 Затягивание стального провода (протяжки) в металорукав
 далее
 М8-412-4 Провод ПВС 5х4,0 мм кв в общей оплетке затягиваемый протяжкой в металорукав
 и далее
 М8-401-1 Кабель ПВС 5х4,0 мм кв, проклыдываемый с креплением накладными скобами
 Если кабель (провод) затянут в металорукав (трубу) как правильно его осметить при монтаже по стене
 с креплением скобами?
 если мы затянули провод в металорукав, то почему применена расценка на монтаж кабеля
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| klo-p | Опубліковано June 03 2010 14:25 | 
| ученик 
  
 Повідомлень: 28
 Зареєстровано: 08.09.08
 
 
 | Вопрос 2: 
 М8-401-(...) - для металорукава смотря какой диаметр
 М8-412- (...) - для затяжки провода
 
 Вопрос 1:
 
 м8-146-9 - не учитывает оконечивание, поэтому и применяют М8-742-4.
 А вот М8-574-2 явно не сюда т.к. сечение мелковато для кабеля на 9кг, скорее всего там у Вас еще какие то кабяля прокладывают.
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| kc | Опубліковано June 03 2010 14:43 | 
| опытный сметчик 
  
 Повідомлень: 600
 Зареєстровано: 21.01.09
 
 
 | 2 вопрос то что подрядчик тянет стальку отдельно неправильно
 а так кабель-провод ПВС он практически кабель
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| katerina | Опубліковано June 03 2010 14:47 | 
|  
 сметчик
 
  
 Повідомлень: 193
 Зареєстровано: 20.12.07
 
 
 | kwakkoch, а можно поподробней. Где именно и на каком объекте ваш подрядчик прокладывает кабель? Потому что м8-742-.... ЭТО КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК И СПЕЦКОРПУСОВ АЭС, если это обычная подстанция, или там реконструкция чего-нибудь не на АЭС, то убирайте эту расценку сразу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Катюня | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Anna777 | Опубліковано June 03 2010 14:48 | 
|  
 профи
 
  
 Повідомлень: 2092
 Зареєстровано: 16.02.09
 
 
 | а М8-742-4 применять нельзя!! - это расценка для кабельных линий ядерных энергоустановок и АЭС!!! всегда берется прокладку кабеля и заделки концевые соответствующего сечения по М8-158-
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| kc | Опубліковано June 03 2010 14:52 | 
| опытный сметчик 
  
 Повідомлень: 600
 Зареєстровано: 21.01.09
 
 
 | вот так всегда, нельзя, а может это от реактора ядерного ПВС 5х4 идет  | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Anna777 | Опубліковано June 03 2010 14:54 | 
|  
 профи
 
  
 Повідомлень: 2092
 Зареєстровано: 16.02.09
 
 
 | а по металлорукавам берется м8-411- прокладка металлорукава и затягивание провода в металлорукав м8-412- | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| kwakkoch | Опубліковано June 03 2010 14:58 | 
|  
 сметчик
 
  
 Повідомлень: 90
 Зареєстровано: 21.12.06
 
 
 | Это не ядерные установки и не атомные АЭС, а простой монтаж кабелей и всего прочего  для электроснабжения. | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| katerina | Опубліковано June 03 2010 14:58 | 
|  
 сметчик
 
  
 Повідомлень: 193
 Зареєстровано: 20.12.07
 
 
 | а на присоединение можно взять м8-144-..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Катюня | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Irinka13 | Опубліковано June 03 2010 15:13 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 70
 Зареєстровано: 29.12.08
 
 
 | На присоединение правильно будет взять М8-574-....(разводка по устройствам и подключение жил 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 С уважением, Ирина | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| klo-p | Опубліковано June 03 2010 15:23 | 
| ученик 
  
 Повідомлень: 28
 Зареєстровано: 08.09.08
 
 
 | klo-p написал(а):Вопрос 2:
 
 М8-401-(...) - для металорукава смотря какой диаметр
 М8-412- (...) - для затяжки провода
 
 Вопрос 1:
 
 м8-146-9 - не учитывает оконечивание, поэтому и применяют М8-742-4.
 А вот М8-574-2 явно не сюда т.к. сечение мелковато для кабеля на 9кг, скорее всего там у Вас еще какие то кабяля прокладывают.
 
 М8-401-(...) - для металорукава смотря какой диаметр, точно еденичку пропустил М8-411-
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| katerina | Опубліковано June 03 2010 16:01 | 
|  
 сметчик
 
  
 Повідомлень: 193
 Зареєстровано: 20.12.07
 
 
 | М8-144-......, применяется при ЗАМЕНЕ проводок (Тех.часть М8 п.3.1.1.3), т.е. если у вас реконструкция, а не новое строительство, то нужно применять эту расценку, а если новое строительство, то м8-574-... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Катюня | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| I | Опубліковано June 04 2010 09:22 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 192
 Зареєстровано: 11.09.09
 
 
 | А если там еще есть монтаж щитов в них уже учтено присоединение, то разве нужно брать М8-574-...? | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| nataly-1701 | Опубліковано June 04 2010 22:56 | 
| ученик 
  
 Повідомлень: 9
 Зареєстровано: 05.04.08
 
 
 | подключение проводов в шкафы включено в расценки по 39 сборнику-монтаж щитов и т.д., а в 8 не включено, по этому и берётся расценка 8-574...... | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| sergey nep | Опубліковано June 11 2010 16:39 | 
| ученик 
  
 Повідомлень: 1
 Зареєстровано: 14.01.10
 
 
 | Якщо є щити то в роз цінці дійсно сидить приєднання Атак взагалі повино іти: монтаж труб м8-407-..., Кабель в трубах м8-148-..., приєднання м8-144-...   .Зновуж такі якщо нема подальшої установки шаф, ящиків, щитів... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| tasya | Опубліковано March 11 2013 12:15 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 71
 Зареєстровано: 25.03.09
 
 
 | Добрый день! Такой вопрос, сняли старый щит и вместо него установили новый М8-599-10. В него по месту установили счетчик М8-600-2 и автомат М8-526-1. Необходимо присоединить существующий кабель. Я так понимаю, что присоединение монтажом оборудования уже учтено, а вот М8-158-15 могу ли я взять? Хоть кабель и существующий, а его необходимо заново оконцевать. | 