MALUSH, Заказчик прав. Если в договоре написано "ремонтные работы", значит и сборник нужно брать на ремонтные работы. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| MALUSH | 
 Опубліковано May 13 2011 17:15 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 86 
Зареєстровано: 28.04.10 
  | 
и еще вопрос : по технологии рабочие несколько раз делают грунтовку и я беру  е15-152-1 прим. и е15-183-1.  
я согласна что в е15-183-1 в составе работсидит грунтовка ноесли они несколько раз грунтуют , и есть расход материала , то что мне делать??:((((( | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Wanderer | 
 Опубліковано May 13 2011 17:15 
 | 
ветеран 
 
  
Повідомлень: 1215 
Зареєстровано: 16.11.10 
  | 
На ремонтные работы применяются в первую очередь  ремонтные нормы, но 
УКАЗАНИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСУРСНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
(РЭСНр) 
ДБН Д.1.1-4-2000 
2 Порядок применения ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы 
2.4 Отдельные виды ремонтных работ, которые не охвачены сборниками РЭСНр, а технология их выполнения аналогична новому строительству или реконструкции зданий и сооружений, могут нормироваться соответственно либо по нормам сборников РЭСН на новое строительство с применением к затратам труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, и к времени эксплуатации машин и меха¬низмов коэффициента 1,15, либо по нормам сборника № 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений» без применения указанного коэффициента. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| MALUSH | 
 Опубліковано May 13 2011 17:15 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 86 
Зареєстровано: 28.04.10 
  | 
Марусенька, у меня прописано РЕМОНТНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ ( ЧТО ТО ЛОМАЕМ НО В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЯ МЫ ДЕЛАЕМ НОВОЕ) | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Марусенька | 
 Опубліковано May 13 2011 17:16 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 123 
Зареєстровано: 07.11.08 
  | 
И че, заказчик не пропускает? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Wanderer | 
 Опубліковано May 13 2011 17:17 
 | 
ветеран 
 
  
Повідомлень: 1215 
Зареєстровано: 16.11.10 
  | 
 MALUSH написал: 
и еще вопрос : по технологии рабочие несколько раз делают грунтовку и я беру  е15-152-1 прим. и е15-183-1.  
я согласна что в е15-183-1 в составе работсидит грунтовка ноесли они несколько раз грунтуют , и есть расход материала , то что мне делать??:(((((  
Что они грунтуют несколько раз? Заказчик бюджет? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Марусенька | 
 Опубліковано May 13 2011 17:18 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 123 
Зареєстровано: 07.11.08 
  | 
MALUSH, если не написано в договоре слово "реконструкция" или "новое строительство", то все равно ремонтные.  
Ремонтные расценки дороже, ты там за кого играешь? :))) | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| MALUSH | 
 Опубліковано May 13 2011 17:31 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 86 
Зареєстровано: 28.04.10 
  | 
:))) да спасибо , я уже поняла и нашла все подходящие расценки.  
спасибо всем большое за помощь! | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| MALUSH | 
 Опубліковано May 13 2011 17:34 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 86 
Зареєстровано: 28.04.10 
  | 
Wanderer написал:
MALUSH написал: 
и еще вопрос : по технологии рабочие несколько раз делают грунтовку и я беру  е15-152-1 прим. и е15-183-1.  
я согласна что в е15-183-1 в составе работсидит грунтовка ноесли они несколько раз грунтуют , и есть расход материала , то что мне делать??:((((( 
Что они грунтуют несколько раз? Заказчик бюджет?   
 
заказчик не бюджет , коммерческий объет. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Wanderer | 
 Опубліковано May 13 2011 17:38 
 | 
ветеран 
 
  
Повідомлень: 1215 
Зареєстровано: 16.11.10 
  | 
Тогда и три и пять раз грунтуйте- главное, чтобы заказчик согласовал и пропустил. Правда если  у него есть стрительный отдел или техконтроль- придется основательно  доказывать необходимость и целесообразность доп. грунтовки. В бюджете  такой вариант не пройдет, в Р11-60-1 учтена эта работа и отдельно брать нельзя- получите искусственное удорожание работ | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| MALUSH | 
 Опубліковано May 13 2011 17:42 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 86 
Зареєстровано: 28.04.10 
  | 
 Wanderer написал: 
Тогда и три и пять раз грунтуйте- главное, чтобы заказчик согласовал и пропустил. Правда если  у него есть стрительный отдел или техконтроль- придется основательно  доказывать необходимость и целесообразность доп. грунтовки. В бюджете  такой вариант не пройдет, в Р11-60-1 учтена эта работа и отдельно брать нельзя- получите искусственное удорожание работ  
 
спасибо Вам БОЛЬШОЕ ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯ! | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Wanderer | 
 Опубліковано May 13 2011 18:19 
 | 
ветеран 
 
  
Повідомлень: 1215 
Зареєстровано: 16.11.10 
  | 
Не за что, только с заказчиком согласуйте все вопросы до начала работ а не после их окончания | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| MALUSH | 
 Опубліковано May 13 2011 18:23 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 86 
Зареєстровано: 28.04.10 
  | 
еще вопросик : првильно ли вместо е8-6-7 и е 8-7-5 я применила р3-33-7 и р5-8-11???? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Wanderer | 
 Опубліковано May 13 2011 18:28 
 | 
ветеран 
 
  
Повідомлень: 1215 
Зареєстровано: 16.11.10 
  | 
Правильно | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| MALUSH | 
 Опубліковано May 13 2011 18:28 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 86 
Зареєстровано: 28.04.10 
  | 
  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| MALUSH | 
 Опубліковано June 03 2011 11:53 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 86 
Зареєстровано: 28.04.10 
  | 
Ув. сметчики!!! хотелось бы еще раз услышать разъяснения в данной сложившиеся ситуации  : проводим работы в эксплуатируемом(жилом т.е. не отселенном) здании , в здании при этом проводится реконструкция(надстройка доп.этажей) мы выполняем работы по отделке (Е) этих доп. этажей (не строим), у нас согласована с заказчиком з.п. больше 2300 , при этом можем ли мы применить Н2=1,15 и Н15=1,2 ? 
Сейчас Заказчик утверждает , что с приминением данных коэффициентов у нас слишком большая з.п. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Anna777 | 
 Опубліковано June 03 2011 11:55 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2092 
Зареєстровано: 16.02.09 
  | 
здесь с заказчиком решать надо вопрос и договор смотреть, что вы в нем прописали, почему з/п больше 2300, сли из-за условий работ, то уже никаких коэф....это просто наглость уже с вашей стороны будет)))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| MALUSH | 
 Опубліковано June 03 2011 11:58 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 86 
Зареєстровано: 28.04.10 
  | 
 спасибо большое за правду! | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| syhinW | 
 Опубліковано June 20 2011 10:57 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 168 
Зареєстровано: 07.05.09 
  | 
Поделитесь, может у кого есть в записях среднемесячная зарплата за прошедшие годы с 2004 по 2009 года, или переводной коеф. с старых цен в новые. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ksilit | 
 Опубліковано June 20 2011 11:07 
 | 
 
  
админ 
 
  
Повідомлень: 6701 
Зареєстровано: 16.07.06 
  | 
в ЦО индексы инфляции были | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 |