 Двойная арматура.. что за зверь?? 
 | 
| Хмелюк Виталий | 
 Опубліковано July 06 2011 15:31 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 349 
Зареєстровано: 15.04.08 
  | 
Всем добрый день.....  У меня вот вопрос, любопытный. Согласовываем смету у заказчика. Работы по устройству монолитных ж/б стен. 
На установку арматуры взяты расценки ЕД6-63-68(69,70) - утановка арматуры в стены с двойной арматурой, соответственно на укладку у бетона применены расценки ЕД6-66-21,  с библиотечной поправкой на укладку смеси в станы с двойной арматурой. 
Возникло разногласие по поводу понятия ДВОЙНАЯ АРМАТУРА. 
Я считаю что двойная арматура - это как раз мой случай, когда каркас стены состоит из 2-х параллельных вертикальных сеток (плоских каркасов), соединенных между собой арматурой меньшего диаметра.,  а одинарная арматура  - это когда такая сетка в стену устанавливается одна.... 
Заказчик настаивает что двойная арматура - это когда каркас стены делается как бы из стержней которые идут впритык по 2 штуки и соприкасаются по всей плоскости каркаса (ну..... ну или как то так...(сам до конца не понял) . небольшую зарисовку прикрепил к сообщению... (вид на стену сверху). 
Ну и говорит  - дайте мне документальное подтверждение понятия двойная арматура - или меняйте на одинарную.... 
В общем надеюсь, что понятно изложил суть вопроса... кто чем может - помогите. Буду признателен....
 
Хмелюк Виталий приєднав зображення:
  
  [7.92]
 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Anna777 | 
 Опубліковано July 06 2011 15:58 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2092 
Зареєстровано: 16.02.09 
  | 
Хмелюк Виталий, заказчик  не прав!!! двойная арматура это как на первой картинке, если это поперечный разрез стены, но где прочесть ссылки нет... справочники полистать надо...
 
Змінено: Anna777, July 06 2011 16:56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| АБорис | 
 Опубліковано July 06 2011 16:59 
 | 
ветеран 
 
  
Повідомлень: 1649 
Зареєстровано: 18.09.10 
  | 
"стержней которые идут впритык по 2 штуки и соприкасаются по всей плоскости каркаса" - что даёт такая конструктивная особеность и где Ваш заказчик такое вообще видел? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Хмелюк Виталий | 
 Опубліковано July 06 2011 17:00 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 349 
Зареєстровано: 15.04.08 
  | 
 Anna777 написал: 
Хмелюк Виталий, заказчик  не прав!!! двойная арматура это как на первой картинке, но где прочесть ссылки нет... справочники полистать надо...  
вот и я так думаю, но вот как обосновать - не знаю...... в инете что то ниче не нахожу.... единственное что нашел  
Двойная арматура в железобетонном элементе применяется для восприятия усилия в сжатой зоне, если не представляется возможным или нецелесообразно увеличивать его геометрические размеры, а сечение с одиночной арматурой оказывается переармированным. Двойная арматура также необходима при действии знакопеременной нагрузки, когда верхняя зона, в обычных условиях сжатая, может оказаться растянутой. источник: http://www.buildingideas.ru/?p=1155 
но из того что там написано - получается, что как бы речь о втором рисунке...... (веть сечение 2-х арматурин 10 диаметра будет в почти 2 раза меньшим чем сечение одной арматурины 20 мм).... и потому применение двойной арматуры (как на втором рисунке) позволяет уменьшить сечение армирования)... при той же несущей способности...эххх....(( | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Anna777 | 
 Опубліковано July 06 2011 17:17 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2092 
Зареєстровано: 16.02.09 
  | 
Хмелюк Виталий, проект кто делал? может пусть проектанты заказчику разъяснят что такое двойная арматура... они то уж точно должны это знать...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| АБорис | 
 Опубліковано July 06 2011 17:58 
 | 
ветеран 
 
  
Повідомлень: 1649 
Зареєстровано: 18.09.10 
  | 
3.1.5	В нормах 46 – 50 групп 62 и 63 учтена установка одинарной арматуры, при установке двой-ной арматуры следует применять коэффициенты, приведенные в п.3.2.3 таблицы 1.  
Выдержка по поводу применения двух стержней арматуры, что Вы привели, касается ребристых плит, ригелей и.т.п. 
Двойная сетка к Вашему каркасу (судя по горизонтальному разрезу ЕД6-64- ) не имеет ничего общего. 
А расценка какую Вы имели ввиду предусматривает две плоских сетки, просто кривовато написано название.
 
Змінено: АБорис, July 06 2011 18:18 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Хмелюк Виталий | 
 Опубліковано July 06 2011 19:43 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 349 
Зареєстровано: 15.04.08 
  | 
 Anna777 написал: 
Хмелюк Виталий, проект кто делал? может пусть проектанты заказчику разъяснят что такое двойная арматура... они то уж точно должны это знать...  
мы  - проектировщики и подрядчики в одном лице.... разьяснить то и я могу...... что  я и сделал....  в ответ получил - покажите мне документ в котором написано (нарисовано), что двойная арматура - это то о  чем мне говорите вы (картинка 1),  а не то что имею ввиду я (картинка 2). Ну или меняйте расценки на одинарную арматуру.... Тех часть перечитал - ничего не нашел там... надо завтра СНИП глянуть..... мож там что то есть.... | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Хмелюк Виталий | 
 Опубліковано July 06 2011 19:49 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 349 
Зареєстровано: 15.04.08 
  | 
 АБорис написал: 
3.1.5	В нормах 46 – 50 групп 62 и 63 учтена установка одинарной арматуры, при установке двой-ной арматуры следует применять коэффициенты, приведенные в п.3.2.3 таблицы 1.  
Выдержка по поводу применения двух стержней арматуры, что Вы привели, касается ребристых плит, ригелей и.т.п. 
Двойная сетка к Вашему каркасу (судя по горизонтальному разрезу ЕД6-64- ) не имеет ничего общего. 
А расценка какую Вы имели ввиду предусматривает две плоских сетки, просто кривовато написано название.  
 
ну да, касаеться.... но веть двойная она и в Африке двойная? 
Или для ебристых плит, ригелей и.т.п. понятие двойная арматура одно,  а касательно стен,  - другое.... 
 
Хорошо иногда быть заказчиком - сказал - не верю, дай бумажку..  и все....   а ты тут ломай голову  - где бумажку взять...  и есть ли она вообще... | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| АВК | 
 Опубліковано July 06 2011 19:56 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2000 
Зареєстровано: 22.07.08 
  | 
 Хмелюк Виталий написал: 
Я считаю что двойная арматура - это когда каркас стены состоит из 2-х параллельных вертикальных сеток (плоских каркасов), соединенных между собой арматурой меньшего диаметра.,  а одинарная арматура  - это когда такая сетка в стену устанавливается одна....  
Две параллельные соединенные сетки называются пространственным каркасом, но не двойной арматурой. 
Заказчик прав 100 пудов. 
Действительно речь идет о двух стержнях арматуры, установленных впритык друг к другу. Ребристые плиты так армируются. 
И в перегородках (стенах) допустимо. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Anna777 | 
 Опубліковано July 06 2011 20:12 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2092 
Зареєстровано: 16.02.09 
  | 
специально еще спросила у наших прорабов, тоже ответили что двойная арматура это когда устанавливаются отдельные стержни у одного края стены и у другого, а между собой перевязываются хомутами... 
надо по-любому искать в тех.литературе...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Хмелюк Виталий | 
 Опубліковано July 06 2011 20:23 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 349 
Зареєстровано: 15.04.08 
  | 
вижу мнения  и тут разошлись... | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| АВК | 
 Опубліковано July 06 2011 20:29 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2000 
Зареєстровано: 22.07.08 
  | 
Это называется: двойное армирование, пространственная арматура, каркас. 
В нормах ЕД6-63-63..70 сказано: Установка арматуры отдельными стержнями со сваркой узлов в стены и перегородки с одинарной (и двойной) арматурой, диаметром... 
В составе работ: Установка арматуры отдельными стержнями со сваркой узлов. - Т.е. по барабану, сетка это или каркас, на скорость не влияет, потому что: если несущая арматура 16, распределительная - 12, а соединяются сетки в каркас диаметром 8, то для каждого диаметра арматуры будет браться своя расценка с соответствующим количеством. 
А при установке двойной арматуры (впритык) задача усложняется и норма увеличивается. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Хмелюк Виталий | 
 Опубліковано July 06 2011 20:37 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 349 
Зареєстровано: 15.04.08 
  | 
 АВК написал: 
Это называется: двойное армирование, пространственная арматура, каркас. 
В нормах ЕД6-63-63..70 сказано: Установка арматуры отдельными стержнями со сваркой узлов в стены и перегородки с одинарной (и двойной) арматурой, диаметром... 
В составе работ: Установка арматуры отдельными стержнями со сваркой узлов. - Т.е. по барабану, сетка это или каркас, на скорость не влияет, потому что: если несущая арматура 16, распределительная - 12, а соединяются сетки в каркас диаметром 8, то для каждого диаметра арматуры будет браться своя расценка с соответствующим количеством. 
А при установке двойной арматуры (впритык) задача усложняется и норма увеличивается.  
 
переварил написанное......склоняюсь что расценочки с двойной мне  придеться всетаки поменять на одинарную...... 
Всем спасибо за помощь!!  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Хмелюк Виталий | 
 Опубліковано July 06 2011 20:46 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 349 
Зареєстровано: 15.04.08 
  | 
а вот еще один интересный вопрос....  можно ли приментять, при расценивании одной монолитной ж/б конструкции, расценки из зборника Е6  и расценки из зборника ДСТУ ....  а именно  по ЕД - взять изготовление каркасов для ростверков  а по Е6 - установку этих каркасов, но и соответственно все остальные работы - армирование отдельными стержнями+опалубка из досок+бетонирование (веть, если я правильно понимаю тех. часть - то в Е6 - изготовление каркасов не учтено -  а учтена только их установка).... | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Anna777 | 
 Опубліковано July 07 2011 14:54 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2092 
Зареєстровано: 16.02.09 
  | 
сегодня спрашивала снова у своих спецов... короче кто то кого то не понял, термины двойная арматура и двойное армирование перепутали, вообщем АВК полностью прав!! сори что чуть не ввела вас в заблуждение)) 
кстати, сколько монолитом занимаемся, ни в одном проекте такой двойной арматуры, как на второй картинке, не встречали...  
а расценки на двойное армирование беру как изг-е и установка каркасов... 
и по поводу применения Е6 и ЕД6 - ЕД6 это дополнение к Е6, поэтому считаю и сама так делаю, если взять неотмененную расценку из Е6 и к ней изг-е по ЕД6, то это будет правильно, потому что в Е6 изг-е каркасов не учтено, нужно было либо надбавки, либо калькуляцию делать, сейчас есть нормы в ЕД6, то значит имеем полное право их применять...
 
Змінено: Anna777, July 07 2011 15:33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Leana1407 | 
 Опубліковано July 07 2011 15:18 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 324 
Зареєстровано: 30.10.08 
  | 
 Ну и говорит - дайте мне документальное подтверждение понятия двойная арматура - или меняйте на одинарную....  
 
ЦО № 5 2009. стр.80 
в разъяснениях разработчиков ДСТУ (что они имели в виду  ) 
 
" Арматура является одинарной, если рабочие стержни расположены только в растянутых частях конструкций. 
   Арматура является двойной,если рабочие стержни расположены не только в растянутых, а и в сжатых частях конструкций."  
И ссылаются на Справочник "Расчет и конструирование частей гражданских зданий " Л.Е.Линович (Киев,"Строитель",1972, стр.62) | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Leana1407 | 
 Опубліковано July 07 2011 15:24 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 324 
Зареєстровано: 30.10.08 
  | 
Т.е. если в перекрытии имеются нижние и верхние сетки, то нижние расположены в растягивающихся частях, а верхние -в сжатых , т.о. арматура - двойная... | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Anna777 | 
 Опубліковано July 07 2011 15:34 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2092 
Зареєстровано: 16.02.09 
  | 
Leana1407, но здесь не перекрытие, а стены.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Leana1407 | 
 Опубліковано July 07 2011 15:50 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 324 
Зареєстровано: 30.10.08 
  | 
это,как пример, а по стенам,надо чертежи смотреть | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Хмелюк Виталий | 
 Опубліковано July 07 2011 16:11 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 349 
Зареєстровано: 15.04.08 
  | 
 Anna777 написал: 
сегодня спрашивала снова у своих спецов... короче кто то кого то не понял, термины двойная арматура и двойное армирование перепутали, вообщем АВК полностью прав!! сори что чуть не ввела вас в заблуждение)) 
кстати, сколько монолитом занимаемся, ни в одном проекте такой двойной арматуры, как на второй картинке, не встречали...  
а расценки на двойное армирование беру как изг-е и установка каркасов... 
и по поводу применения Е6 и ЕД6 - ЕД6 это дополнение к Е6, поэтому считаю и сама так делаю, если взять неотмененную расценку из Е6 и к ней изг-е по ЕД6, то это будет правильно, потому что в Е6 изг-е каркасов не учтено, нужно было либо надбавки, либо калькуляцию делать, сейчас есть нормы в ЕД6, то значит имеем полное право их применять...  
вот вот... но заказчик отказывается принимать такую смету.... типа мол вы считаете так  -  я так)))  и говорит пишите в госстрой вопрос - и пусть они скажут что мы не правы.... В виду недостачи времени  - сделал эту калькуляцию  и думаю письмо нашкрябать  в госстрой... если ответят отпишусь | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 |