| замена провода АС-50 | 
| Сэр Гетеро | Опубліковано April 14 2016 14:40 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 66
 Зареєстровано: 24.03.16
 
 
 | Подскажите какие расценки ПРАВИЛЬНО применить. Надо заменить провод АС-50 между опорами 10кВ (1 пролет или 36м) вариант 1:
 демонтаж
 Е33-109-6 ( Н3, Н4= 0,6)
 Е33-111-1= 18 из расчета 1000/36=28 опор, 28-10=18 . Н3, Н4= 0,6)
 +удалить ресурсы
 монтаж
 Е33-109-6
 Е33-111-1=18
 
 вариант 2:ТР1-33-24=36х3 ( 3 провода)
 вариант 1 намного " жирнее" хотелось бы его
 Змінено: Сэр Гетеро, April 14 2016 14:58
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| katerina | Опубліковано April 14 2016 15:26 | 
|  
 сметчик
 
  
 Повідомлень: 193
 Зареєстровано: 20.12.07
 
 
 | Попытаюсь ответить. Во-первых: у вас ремонт или ректонструкция ПЛ??? Если ремонт, то тогда ТР, если реконструкция то Е33. Во-вторых: протяженность трассы у вас какая? Одноцепную линию считаете по протяженности трассы с учетом провеса, если реконструкция, то см. техчасть, там есть таблица по проводу и грозозащитному тросу.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Катюня | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Сэр Гетеро | Опубліковано April 14 2016 15:44 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 66
 Зареєстровано: 24.03.16
 
 
 | реконструкция. протяженность 36 м  замена кабеля между двумя опорами | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| katerina | Опубліковано April 14 2016 15:54 | 
|  
 сметчик
 
  
 Повідомлень: 193
 Зареєстровано: 20.12.07
 
 
 | тогда первый вариант 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Катюня | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Сэр Гетеро | Опубліковано April 15 2016 07:33 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 66
 Зареєстровано: 24.03.16
 
 
 | И вопрос вдогонку. от линии  к разъединителю идет провод 2м и от разъединителя к другой линии тоже 2 м. Какую расценку можно применить при замене этих участков? | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| katerina | Опубліковано April 15 2016 08:19 | 
|  
 сметчик
 
  
 Повідомлень: 193
 Зареєстровано: 20.12.07
 
 
 | Этим проводом скорее всего делали ошиновку гибкую. Возьмите по М8-21-1 или 2 зависит от кол-ва проводов в фазе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Катюня | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| katerina | Опубліковано April 15 2016 08:22 | 
|  
 сметчик
 
  
 Повідомлень: 193
 Зареєстровано: 20.12.07
 
 
 | Еще могут быть спуски, петли... М8-23-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Катюня | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Сэр Гетеро | Опубліковано April 15 2016 09:12 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 66
 Зареєстровано: 24.03.16
 
 
 | вероятно это петли. но получается какая то фигня! за 6 петель ( 3 к разъеденителю и 3 от него) зарплата 782 гр +надо взять за демонтаж старого провода ( наверно М8-23-1 -ресурсы, машины и механизмы?), а замена проводов между 2х опор 332 гр | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 |