| електрики поможіть | 
| Okean | Опубліковано March 25 2009 15:26 | 
|  
 сметчик
 
  
 Повідомлень: 214
 Зареєстровано: 05.02.09
 
 
 | спасибо!а позиция какая на это испытание? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Все что не делается делается к лучшему))))))) | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Vladimir82 | Опубліковано March 25 2009 15:31 | 
| ученик 
  
 Повідомлень: 8
 Зареєстровано: 13.02.09
 
 
 | Также в отдельную смету на пусконаладку из пусконаладочного сборника можно забить работу П1-62-15 - Измерение сопротивления изоляции мегаомметром... Если пропустят работы, можно из того же сборника испытать на пробой трансфоматоры (если ваши бригады их монтируют)... ;)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vladimir_8_25 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Okean | Опубліковано March 25 2009 15:45 | 
|  
 сметчик
 
  
 Повідомлень: 214
 Зареєстровано: 05.02.09
 
 
 | монтируют!а позиция какая?я в пусконаладке дуб:shy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Все что не делается делается к лучшему))))))) | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| katerina | Опубліковано March 25 2009 16:43 | 
|  
 сметчик
 
  
 Повідомлень: 193
 Зареєстровано: 20.12.07
 
 
 | Okean написал:спасибо!а позиция какая на это испытание? 
 Посмотри П1-60..., П1-62-..., П1-70-..., П1-71-..., надо по работам смотреть.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Катюня | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Vladimir82 | Опубліковано March 26 2009 09:28 | 
| ученик 
  
 Повідомлень: 8
 Зареєстровано: 13.02.09
 
 
 | Тут нужно по спецификации оборудования прошерстить по пусконаладке: трансформатор - П1-66-2, П1-66-3 (испытание первичной и вторичной обмотки), П1-10-... в зависимости от характеристик трансформатора.
 Наверняка есть в монтаже автоматические выключатели, пускатели магнитные, разъединители, заземление и прочая гадость. Забивая в поиск по наименованию, прошерсти по П1-сборнику, прочитав предварительно Техническую часть.
 Получившиеся затраты включить в сводку затрат.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vladimir_8_25 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Okean | Опубліковано March 27 2009 12:50 | 
|  
 сметчик
 
  
 Повідомлень: 214
 Зареєстровано: 05.02.09
 
 
 | Спасибо!Еще вопросик!Рукав металевий димаметром 100мм а в работах есть расценка только до 78 !Что мне применить чтоб работа была на диам 100 а не 78??????????????Коэфиц 0.75??????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Все что не делается делается к лучшему))))))) | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| lop123 | Опубліковано April 22 2009 08:42 | 
|  
 ученик
 
  
 Повідомлень: 12
 Зареєстровано: 20.08.08
 
 
 | относительно испытаний кабеля: даные работы , на моё мнение, должны выполнять спец.лаболатории которые имеют акредитацыю в этих отраслях. а также иногда закасчик требуе протоколы сопротивления изоляции, протокол контура заземления, протокол петля "фаза-ноль".
 а какиебы у Вас небылы спецы, и какое набыло б у вас оборудование без опредиленных документов неимеют юр.силы., своимы силами можно это все делать только для промежуточного контроля, но опять нужно для этого иметь специалистов и оборудования, чтобы не сожгли кабель...а то будет обидно
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 |