[off] 24.04.2024
По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?

[off] 24.04.2024
имхо, 0,4 ближе к 0,38, чем к 6 но лучше посовещаться с мастером.

[off] 24.04.2024
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя

[off] 20.04.2024
Добрий день. Будь ласка, в кого є зразок кошторису на ремонт внутрішніх сан.-тех. систем у будинках? Скиньте, будь ласка на ivane.mkl@gmail.co
m

[off] 19.04.2024
п. 5.31 Настанови "за динамічної договірної ціни —не враховується."


ИCC
Информационно-справочная система Зодчий
Нормативная база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Ганна - 24.04.2024 Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 9...
Любовь - \"Какую расценку применить при демонтаже утепления фасада пенопластом t= 50 мм\"
Олег - Потрібна допомога з вирішення питання по демонтажу утеплення фасаду, якщо взяти пряму розцінку на монтаж КБ15-78-1 з к.0,8 відповідно до норми, то ...
Просмотр темы
» Вопросы и ответы » Электрика
Тут был(и) 1 Гостей
 Распечатать тему
Незавершённые работы в объёме выполненных работ
Яша
Ситуация такая. Выполнен монолитный каркас и к приёмке предъявляется последняя форма по устройству ж/б конструкций. Однако, согласно акта обследования монолита, комиссия определила перечень замечаний и работ, которые не были выполнены ( снятие опалубки, наплывов бетона, пробивка пропущенных отверстий, сдача лифтовых шахт под монтаж лифтового оборудования, сдача исполнительной документации и т.д.), но являются или сопутствующими работами в расценках на монолит, или должны выполняться в составе ОПР. Вопрос:" Как правильно и аргументировано удержать из формы сумму на недоработки?"
Оценить сообщение
 
Anna777
во-первых, эти недоработки должен устранять подрядчик, только если он отказывается это делать, тогда заказчик в праве либо собственными силами, либо привлекая другого подрядчика устраняет эти недоделки
на недолки составляется отдельная смета и согласно нее с подрядчика снимаются деньги










Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)
Оценить сообщение
 
Дымок
В некоторых позициях в составе работ указано: установка и разборка опалубки.

вот то что первое кинулось в глаза
www.valar.ru/gallery/0211/1298576676_.jpg
Оценить сообщение
 
Nell
Яша написал:
Ситуация такая. Выполнен монолитный каркас и к приёмке предъявляется последняя форма по устройству ж/б конструкций. Однако, согласно акта обследования монолита, комиссия определила перечень замечаний и работ, которые не были выполнены ( снятие опалубки, наплывов бетона, пробивка пропущенных отверстий, сдача лифтовых шахт под монтаж лифтового оборудования, сдача исполнительной документации и т.д.), но являются или сопутствующими работами в расценках на монолит, или должны выполняться в составе ОПР. Вопрос:" Как правильно и аргументировано удержать из формы сумму на недоработки?"


Самое правильное - написать подрядчику сопроводительное письмо к акту комиссии о том, что из-за выявленых недостатков в работах, они вообще не принимаются до тех пор, пока полностью не будут устранены все дефекты и предоставлена исп-я док-ция. Акт КБ-2 вообще не подписывать. Вот тогда у подрядчика будет стимул сделать все как положено. Подрядчик по договору обязался выполнить работу качественно, этим и аргументировать: "на основании пункта... Договора..."










Мир Вашому дому!
Оценить сообщение
 
Qwes
Есть совместное письмо Госкомстата Украины и Госстроя Украины от 19.02.2002 № 7/7-124 (см. Сборник «Ценообразование в строительстве» № 3, март 2002, стр.9) где изложен порядок включения в ежемесячные типовые формы «Акт приемки выполненных подрядных работ» (№ КБ-2в) и «Справка о стоимости выполненных подрядных работ» (№ КБ-3) стоимости незавершенных элементов и видов работ или их частей.

В Приложении к указанному письму приведен перечень незавершенных конструктивных элементов и видов строительных работ или их частей (графа 3 таблицы), а также процент готовности работ в составе незавершенного производства (графа 4 таблицы).

Надеюсь Вам это сможет помочь.
Оценить сообщение
 
Перейти на форум:

Подобные темы
Темы Форум Ответов Последние сообщения
Расценки на геодезические работы Прочие вопросы 2 January 09 2007 14:17
проектные работы Проектные работы 4 February 23 2007 09:22
Сантех. работы Первые шаги 8 March 16 2007 09:11
монтажные работы Первые шаги 1 March 20 2007 10:07
Топографо-геодезические работы Проектные работы 5 March 23 2007 11:47
проектные работы Проектные работы 2 March 26 2007 10:02
Расчет трудоемкости работ по ремонту оборудования Первые шаги 2 April 06 2007 14:50
проектные работы Проектные работы 12 April 27 2007 04:40
проектные работы Проектные работы 4 May 11 2007 16:58
Проектные работы Проектные работы 6 May 15 2007 13:06
Авторизация
Логин

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Навигация
Статьи
Правила сайта
Обратная связь
Сметные программы
Заказать смету
АС-4
C=>C=>C=>С
Разное
Внимание!!! Курсы!!!
Новости
Архив новостей
Сейчас на сайте
Гостей: 16

Пользователей: 0

Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050

Посмотреть >>>
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем) АС4 Сметный программный комплекс. Кондиционеры