По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя
Добрый день.
Вопрос в следующем: В дог. цене АВК не учитывает стоимость оборудования, в сводном сметном расчете есть. При подаче документации заказчику бухгалтерия возвращает, аргументируя тем, что суммы в сводном сметном расчете и дог. цене должны совпадать. Но ведь сметы которые мне предоставили прошли экспертизу и договор уже заключен на сумму договорной цены?
ССР и ДЦ не могут совпадать по ряду причин, например...
в ДЦ и ССР учтены различные проценты резервных средств;
в ДЦ отсутствуют затраты заказчика (например, отвод участка, проектные работы, оборудование).
сейчас сделали что оборудование в ДЦ идет справочно
А как мне объяснить бухгалтерии заказчика, что ССР и ДЦ не могут совпадать, может есть ссылки на ДБН где указанно, что стоимость оборудования ну учитывается в КБ2 и ДЦ?
Даже при обнулении цены на оборудование суммы по ДЦ и ССР не совпадают, разница в копейки, понимаю, что за счет округления, но не пойму как их уровнять или как аргументировать бухгалтерии, что так и должно быть
по округлению
2.13.2 Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации приводятся в таком порядке:
- в локальных сметах (локальных сметных расчетах) построчные и итоговые цифры округляются до целых гривен;
- в объектных сметах (объектных сметных расчетах) итоговые цифры из локальных смет (локальных сметных расчетов) показываются в тысячах гривен с округлением до двух знаков после запятой;
- в сводных сметных расчетах стоимости строительства (сводка затрат) итоговые суммы из объектных смет (объектных сметных расчетов) показываются в тысячах гривен с округлением до двух знаков после запятой.
В таком же порядке приводятся результаты вычислений и итоговые данные в Расчетах стоимости строительства.
кроме того, Оборудование не есть СМР и в ДЦ не должно отображаться
добавлю...
начиная с 2.12.0, оборудование поставки Подрядчик отображается в ДЦ, справочно
Изменил(а) ksilit, August 09 2013 08:58