Apple, ДБН В.2.5-56 і цих норм. Під’їзди до зупинок маршрутного транспорту між проїзною частиною та тротуаром, як правило, облаштовують пішохідним огородженням згідно з ДСТУ 8751. (ДБН В.2.3-5)
Веталина, 5.4.1Розміщення та обладнання зупинок маршрутного транспорту на вулицях потрібно здійснювати з урахуванням вимог ДБН Б.2.2-12, ДБН В.2.2-40, ДБН В.2.3-4, ДБН В.2.3-18
Подскажите пжлст, как пользоваться коэффициентами при разнице в массе оборудования табл.1, табл.2 ДБН Д.1.1-3-99 Общие указания по применению норм на монтаж ?
Например: Берем М8-1-10 монтаж трансформатора 2500-6300кВА. У нас 1600 кВА. По весу он меньше чем 2500кВА на 10%. Тогда применяем из табл.1 К=0,95 .
Берем М8-101-4 монтаж преобразовател до 1т. У нас 1,2 т. Тогда применяем из табл.1 К=1,1 .
Я правильно мыслю?
А теперь:
Берем М8-102-1 монтаж шкафа. В норме не указан вес шкафа (или где-то указан?). Можно ли применять коэф. из табл.1,2 ?
dasha_soul написал(а):
А теперь:
Берем М8-102-1 монтаж шкафа. В норме не указан вес шкафа (или где-то указан?). Можно ли применять коэф. из табл.1,2 ?
Вес указан на вкладке "прочие" и составляет 300кг. Не помню где (может кто-нить подскажет?), но было разъяснение, что мы применяем эти коэффициенты только к тем нормам, в которых в тексте указан конкретный вес. Например М18-1-...
lina написал(а):
но было разъяснение, что мы применяем эти коэффициенты только к тем нормам, в которых в тексте указан конкретный вес. Например М18-1-...