Проектировщик в составе раздела АБ разрабатывает металлические опоры. Спецификация на изготовление опор поэлементно приведена на чертежах без учета добавления массы на сварные швы (швеллер, уголок, сталь листовая, трубы профильные). Можно ли в инвесторской смете ссылаться на п.1.2.1 техчасти сборника КБ9 и применять к=1,0403 (1% и 3%) к монтажу металлоконструкций
КБ9-72-1 - изготовление
КБ9-62-4 - монтаж
ст-ть материалов поэлементно с к=1,032
Заказчик не пропускает к=1,0403, ссылаясь на то, что чертежи не относятся к марке КМ. Как учесть
Я применяю. 3%- это на поправку к массе при перспективной разработке раздела КМД. Если КМД есть, то массу брать по спецификации КМД+1% наплавляемого. Если нет, то 1%+3%. Так мне подсказывает практика.
Я думаю в этом вопросе нужно проконсультироваться напрямую с сотрудником металлопроката https://metal-hol...sij-metall которые могут предложить изготовления металлоконструкции под заказ...