 Коэффициенты 
 | 
| Tanjushka | 
 Опубліковано August 15 2009 12:36 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 2 
Зареєстровано: 12.03.08 
  | 
Здравствуйте! Выполняю смету на монтаж трубопроводов при двухъярусном расположении на высоте 12м (М12-162-11). По тех.части принимаю коэффициент-1,15 к нормам затрат труда монтажников и времени эксплуатации машин. Так как перемещение труб учтено расценкой только на 5м, я учитываю дополнительное перемещение по приложению В общих указаний в ресурсах расценки: к затратам труда монтажников добавляю 4,47, к машинам и механизмам-0,55. Получается, что коэффициент 1,15 также применяется и к перемещению, что, по-моему, не верно. Подскажите, пожалуйста, как правильно учесть перемещение труб?
 
Змінено: Tanjushka, August 15 2009 12:47 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| kolal | 
 Опубліковано August 19 2009 15:14 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 66 
Зареєстровано: 08.02.08 
  | 
Коэффициент, который ты используешь - 1,15 и дается для того, чтобы компенсировать время на подачу труб и производство работ на данной высоте. В следующий раз, пожалуйста, пиши пункт техчасти, а то пока все перечитаешь... | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Tanjushka | 
 Опубліковано August 20 2009 17:49 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 2 
Зареєстровано: 12.03.08 
  | 
Мне кажется, коэффицициент 1,15 дается только на монтаж при  данных условиях, а перемещение, я думаю, нужно учитывать отдельно. Если я не права, то где написано, что 1,15 учитывает также и такелаж? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Андрюша | 
 Опубліковано August 21 2009 15:31 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 4 
Зареєстровано: 21.08.09 
  | 
Все-таки, я думаю 1,15 правильно.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.smetcenter.ru  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| validjan | 
 Опубліковано August 28 2009 09:14 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 274 
Зареєстровано: 12.05.08 
  | 
Привет Всем! Где можно прочитать про страховой фонд документации, какой брать процент, коэфициент? А то пришли поправки к сводной смете, хотят что бы взяли суму по главам 1-9, но не больше 0,06%. Благодарю!!! | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Алька | 
 Опубліковано August 28 2009 11:34 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 46 
Зареєстровано: 19.05.09 
  | 
«Витрати, пов’язані з формуванням страхового фонду документації України, включаються в обгрунтованому замовником разом з проектною організацією розмірі виходячи з обсягу документації, що закладається до страхового фонду, та вартості послуг спеціалізованих установ страхового фонду документації в розрахунку на 1 аркуш формату А4, але, як правило, не більше 0,06% від підсумку глав 1 – 9, графи 4 та 5, що обумовлюється завданням на проектування». 
 
Зміна № 6  
 
до «Правил визначення вартості будівництва»  
ДБН Д.1.1-1-2000 
 
Могу выложить в загрузках | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ksilit | 
 Опубліковано August 28 2009 12:07 
 | 
 
  
админ 
 
  
Повідомлень: 6701 
Зареєстровано: 16.07.06 
  | 
 Цитата Алька:  
Могу выложить в загрузках  
зміна №6 есть в загрузках | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| validjan | 
 Опубліковано August 28 2009 13:19 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 274 
Зареєстровано: 12.05.08 
  | 
Благодарю;) | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| master1007 | 
 Опубліковано December 16 2009 12:27 
 | 
 
  
ученик 
 
  
Повідомлень: 9 
Зареєстровано: 15.02.08 
  | 
Как правильно учесть выполнение строительно монтажных работ в зимний период?  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| MelTa | 
 Опубліковано December 16 2009 13:15 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 126 
Зареєстровано: 24.09.07 
  | 
если в АВК то заходите в  прочие затраты стройки, затем состав прчих затрат в П91 додаткові витрати у зимовий період,  или  сами ставите нужную сумму (согласно вашего расчета) или  сметный расчет  вам посчитает программа, но сейчас с этим очень строго, на любой ваш расчет должна быть соответствующая бумажка, вплоть до справки из метеослужбы что была такая температура, и если у вас расчистка снега, то справка что  тогдато действительно шел снег и т.д. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| master1007 | 
 Опубліковано December 16 2009 14:28 
 | 
 
  
ученик 
 
  
Повідомлень: 9 
Зареєстровано: 15.02.08 
  | 
Спасибо! | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Русскополянец | 
 Опубліковано December 18 2009 12:23 
 | 
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 590 
Зареєстровано: 24.09.09 
  | 
 master1007 написал: 
Как правильно учесть выполнение строительно монтажных работ в зимний период?   
В случае составления ССР согласен с MelTa относительно с П91 
В случае для составления ДЦ и взаиморосчетов в последующем - не согласен. Читайте п.п. 3.2.10... ДБН... | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Натс | 
 Опубліковано January 13 2010 13:42 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 225 
Зареєстровано: 25.11.09 
  | 
Специалисты подскажите пожалуйста, вот в ДБН Д.2.4-13-2000 п. 1.3 указано, что при остеклинении оконных проёмов на фасаде при работе с селтници к затратам труда робочих-строителей нужно применить коэф. 1,2 а при работе с люлек 1,2. Как именно или куда надо войти, чтоб этот коэф. применить. Спосибо заранее!!!    | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Choсolate | 
 Опубліковано January 13 2010 13:49 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 530 
Зареєстровано: 21.08.09 
  | 
Необходимо применить расценку, которая вам необходима, затем открыть её, выбрать "Числовые параметры" и изменить Н2 ("коэфф. к раб-строителям") вместо 1, поставить 1,2
 
Змінено: Choсolate, January 13 2010 13:51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 make.believe  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| vikky | 
 Опубліковано January 13 2010 13:49 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 445 
Зареєстровано: 14.11.07 
  | 
При работе с лестниц - 1,25, у Вас маленькая ошибочка. 
 
Шоколад, а какая у Вас программка стоит??? 
Если АВК, то: 
Открываете расценку - числовые параметры - Н2. 
 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| vikky | 
 Опубліковано January 13 2010 13:50 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 445 
Зареєстровано: 14.11.07 
  | 
Choсolate, не ко всем ресурсам, а только к трудозатратам Н2!!!!!!!   | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Choсolate | 
 Опубліковано January 13 2010 13:52 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 530 
Зареєстровано: 21.08.09 
  | 
Да! Я уже исправилась! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 make.believe  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Натс | 
 Опубліковано January 14 2010 09:20 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 225 
Зареєстровано: 25.11.09 
  | 
Спосибо большое Всем за ответ!   | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| alextione | 
 Опубліковано January 14 2010 09:29 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 166 
Зареєстровано: 25.07.08 
  | 
vikky написал:
Choсolate, не ко всем ресурсам, а только к трудозатратам Н2!!!!!!!     
 
Н15 
Н16, если быть точнее :) | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| milada | 
 Опубліковано April 16 2010 12:50 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 108 
Зареєстровано: 10.11.08 
  | 
в тех.части монтажного сборника: 
 п1.13 При осуществлении работ на высоте свыше 5 м к нормам затрат труда рабочих-монтажников следует применять коэффициент 1,04 на каждый 1 м высоты. 
 
вопросик: на каждый метр высоты они потом умножаются или плюсуются? т.е. если у меня 8 метров, на 3 "лишних" ск будет  ? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 |