Цитата Катрин:
Я применила расценку Р8-53-3, что свидетельствует в один слой, а мне нужно в два.
Ну так это не парапеты, а примыкания.
Да, вопрос с точки зрения принципиальности интересен.
А так почему бы второй слой не расценить:
применить Р8-52-1 (Устройство покрытий в один слой; с грунтовкой) за минусом ((Р8-28-4 (устройство обмазочной пароизоляции) минус Е12-24-3 с К=1.15(приготовление грунтовки)). Почти идеальный вариант.
А по моему в расценке Р8-53-3 уже учтены и основной и дополнительные слои. Сравните кол-во рубероида (118м2 на 100м) в расценке Р8-47-3 и почитайте состав работ
Цитата ApeLar:
А по моему в расценке Р8-53-3 уже учтены и основной и дополнительные слои. Сравните кол-во рубероида (118м2 на 100м) в расценке Р8-47-3 и почитайте состав работ
Казалось бы правильно, но нет (хотя для заказчика может и пригодится).
В составе работ Р8-47-3 говорится о наклейке основного (это первый) и дополнительного (это не второй) слоя. Дополнительный слой это слой, с технологии устройства примыканий, своего рода армирующий, предохраняющий (как угодно так и понимайте) наклеиваемый в месте сопряжения горизонтальной плоскости и выкружки. Кроме того чтобы не вводило в заблуждение высота 400мм - это высота, а не длина наклейки по кривой и стенке. Для большей убедительности, т.е. голые цифры:
В норме Р8-53-5 расход рулонных материалов 11,5 квадратов на 100м, т.е 100мх0,1мхКрасхода(потерь,нахлеста)=11,5 квадратов. Т.е. если было бы предусмотрено в 2 слоя, то на дополнительные 100мм высоты было бы как минимум (без Красхода)100мх0,1х2слоя=20 квадратов, но не 11,5
Я так думаю...