Нет, ви плутаєте акт обстеження і ДА. ДБН А.2.2-3:2014 8.4 - об'єми робіт в ДА мають бути. цим документом ви підміняєте розробку повної ПД. питання те саме - хто обстежує, планує роботи
дефектування об'єктів. А форма дефектного акту з Настанови - це дещо. Вважаю, що перш за все у дефектному акті повинні бути перераховані всі недоліки об'єкту обстеження, а вже потім перелік робіт,
k_3, на мій погляд, кошторисник може підписувати дефектний акт лише у складі комісії, якщо є співробітником підприємства будівлі якої обстежують, або працівником підприємства, якому делегували
k_3, посилання на статтю з підбіркою огляду законодавства щодо дефектних актів https://radnuk.com .ua/voiennyj-stan/ defektnyj-akt-skas uvaly-doslidzhuiem o-rizni-formy-defe ktnoho-akta/
Всем доброе!
Подскажите, пожалуйста, когда относить вентиляторы радиальные к материалам, а когда к оборудованию?
И есть ли вообще правила - что относится к материалам, а что к оборудованию?
ну типа по правилам
3.3 Материальные ресурсы, отсутствующие в перечнях, приведенных в технических частях, вводных указаниях или приложениях к соответствующим сборникам РЭСНМО, следует учитывать как оборудование.
это из указаний по применению монтажных норм. По логике это распростроняетьтся и на те работы по монтажу оборудования которые предусмотренны строительн и ремонт сборниками.
Так, что по правилам ДБНа-вентилятор оборудование.
Но по логике оборудование это то, что заказчик приходует на баланс отдельно, а тут уже варианты появляются пожеланий заказчика.
Цитата Irinka13:
Всем доброе!
Подскажите, пожалуйста, когда относить вентиляторы радиальные к материалам, а когда к оборудованию?
И есть ли вообще правила - что относится к материалам, а что к оборудованию?
Для этого есть сборники сметных цен (1997 года), которые как бы отменены. потому что сметных цен на материалы не существует в системе настоящего ценообразования, но тем не менее обоснование материальных ресурсов (код) берется с этих сборников, например С130-62 ( Вентилятори осьовi iз вуглецевої сталi, В-06-300, N 4А з електродвигуном АВЕ-071) - обоснование (код) принято по части №3 ССЦ и определено как МАТЕРИАЛ, а есть еще прейскуранты, например 2308, в котором позиция 2308-1002 (Вентилятор радiальний В-ЦЧ-70-3,15а з електродвигуном ЧАА63АЧ) определяет этот продукт производства, как оборудование.
Смотрите паспорт на Ваш конкретный вентилятор и определяйте по марке и характеристикам.
А вообще смотрите смету на приобретение оборудования. Хотя проектировщики сейчас разные...